zhm
发帖时间:2013-05-26 07:03:03 楼主

临时用电计算中干线下面有多个分配箱,分配箱干线长度是总配箱至分配箱的距离吗

aijun12321
回帖时间:2013-05-27 14:37:26 1楼

按《建筑施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005中规定,线路应通过配电箱来分出支路。每根干线下仅有一个分配电箱,分配箱干线长度指总配电箱至分配电箱之间的线路长度。
  • zhm2013-06-01 08:33:44回复

    那我总电箱下面有二路干线,每路干线下面有四个分配箱,干线长度如何计算呢 那我总电箱下面有二路干线,每路干线下面有四个分配箱,干线长度如何计算呢

  • zhm2013-06-01 16:54:04回复

    由于用电量较大,从变压器出来后分成两个总配电箱进行用电计算 ,总配电箱到变压器的距离没地方输入,这个距离在用电计算 上对电压降没有关系吗 由于用电量较大,从变压器出来后分成两个总配电箱进行用电计算 ,总配电箱到变压器的距离没地方输入,这个距离在用电计算 上对电压降没有关系吗

  • aijun123212013-06-03 09:00:24回复

    一般在设计总配至变压器位置时,考虑线缆直径越粗,造价越高,所以都有特别控制总配至变压器距离较短,故没有此项输入。 如果现场按照一条干线下设置多个分配箱,那么第一个分配电箱干线长度=第一个分配电箱至总配线路长度,当前配电箱干线长度=本分配至上个分配电箱线路长度。 一般在设计总配至变压器位置时,考虑线缆直径越粗,造价越高,所以都有特别控制总配至变压器距离较短,故没有此项输入。 如果现场按照一条干线下设置多个分配箱,那么第一个分配电箱干线长度=第一个分配电箱至总配线路长度,当前配电箱干线长度=本分配至上个分配电箱线路长度。

其他类似问题

临时用电计算中干线下面有多个分配箱,分配箱干线长度是总配箱至分配箱的距离吗...阅读全文

zhm 2013-05-26 4656 1

1、我想问问临时用电中电压降计算是否要考虑变压器到总箱,总箱到分箱,分箱到开关箱,开关箱到用电设备,如果均要考虑,那么计算书中并未体现,如果考虑了,又如何设置了?2、导线长度软件是否能自动识别,好像要设置,如果能自动识别就好了?3、用电设备的同期系数及需要系数如何设置,总是提示下一级箱体电流大于上一级电流?调整的依据在哪?计算书中片段:2、导线选择 [总配箱107]下辖设备序号 设备名称 数量N(台) 计算电流(A) 导线长度L(m) 电缆型号规格 线芯 载流量(A) 电压降ΔU(%)1 单卧轴强制式搅拌机 1 37.225 30 VV3×4+2×2.5 铜芯电缆 38 1.909%≤5% 塔式起重机(自升式) 1 130.892 30 VV3×35+2×16 铜芯电缆 132 0.623%≤5% 灰浆搅拌机 1 4.178 30 VV3×4+2×2.5 铜芯电缆 38 0.214%≤5% 分配箱110 154.385 30 VV3×50+2×25 铜芯电缆 157 0.546%≤5% 导线选择,满足要求。...阅读全文