关于临时用电计算
4446
1
临时用电计算中干线下面有多个分配箱,分配箱干线长度是总配箱至分配箱的距离吗
zhm2013-06-01 08:33:44回复
那我总电箱下面有二路干线,每路干线下面有四个分配箱,干线长度如何计算呢
zhm2013-06-01 16:54:04回复
由于用电量较大,从变压器出来后分成两个总配电箱进行用电计算 ,总配电箱到变压器的距离没地方输入,这个距离在用电计算 上对电压降没有关系吗
aijun123212013-06-03 09:00:24回复
一般在设计总配至变压器位置时,考虑线缆直径越粗,造价越高,所以都有特别控制总配至变压器距离较短,故没有此项输入。 如果现场按照一条干线下设置多个分配箱,那么第一个分配电箱干线长度=第一个分配电箱至总配线路长度,当前配电箱干线长度=本分配至上个分配电箱线路长度。
其他类似问题
临时用电计算中干线下面有多个分配箱,分配箱干线长度是总配箱至分配箱的距离吗 ...阅读全文
zhm 2013-05-26 4446 1
1、我想问问临时用电中电压降计算是否要考虑变压器到总箱,总箱到分箱,分箱到开关箱,开关箱到用电设备,如果均要考虑,那么计算书中并未体现,如果考虑了,又如何设置了?2、导线长度软件是否能自动识别,好像要设置,如果能自动识别就好了?3、用电设备的同期系数及需要系数如何设置,总是提示下一级箱体电流大于上一级电 ...阅读全文
红颜知己 2012-02-29 4277 1
在临时用电计算软件中,相同组号为串联,不同为并联,请问施工现场用串联符合标化标准? ...阅读全文
龙龙 2018-04-30 2374 2
品茗临时用电计算时,下图"分配箱干线长度"怎么设置?干线总长度在软件中怎么体现?例如,现场1条干线上有2个分配电箱(1号、2号),最远的2号分配电箱距离总箱500m,1号分配电箱距离总箱200m,分配电箱均设置在干线附近,请问1号、2号分配电箱在软件中“分配箱干线长度”分别填多少? ...阅读全文
豆豆975 2022-11-01 698 1
品茗临时用电计算时,下图"分配箱干线长度"怎么设置,第六期视频中说的是"总箱到开关箱的距离",是否是指总配电箱(一级柜)至开关箱(三级柜)的距离? ...阅读全文
豆豆975 2022-10-31 1160 1
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取