释然
发帖时间:2010-08-28 17:43:12 楼主

五、次楞验算
次楞验算方式 二等跨连续梁 次楞材质类型 方木
次楞材料规格(mm) 60×80 次楞材料自重(kN/m) 0.01
次楞抗弯强度设计值fm(N/mm2) 13 次楞抗剪强度设计值fv(N/mm2) 1.4
次楞截面抵抗矩W(cm3) 64 次楞截面惯性矩I(cm4) 256
次楞弹性模量E(N/mm2) 9000
次楞自重荷载:q1=γGQ=1.35×0.01=0.014kN/m
梁左侧楼板传递给次楞荷载:
q2=γGΣNGk+1.4ΣNQk=
[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.4-0.45/2)/2=0.848kN/m 为什么后面要乘以(0.4-0.45/2)/2,最后为什么还要再除以2?
梁右侧楼板传递给次楞荷载:
q3=γGΣNGk+1.4ΣNQk=
[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.8-0.4-0.45/2)/2=0.848kN/m(问题同上)
梁左侧模板传递给次楞的荷载:q4=γGΣNGk=1.35×0.5×(1.2-0.15)=0.709kN/m
梁右侧模板传递给次楞的荷载:q5=γGΣNGk=1.35×0.5×(1.2-0.15)=0.709kN/m
q=max[2.02/1.0+0.014+0.848+0.709,5.877/1.0+0.014,2.02/1.0+0.014+0.848+0.709]=5.891kN/m

aijun12321
回帖时间:2010-08-30 09:28:50 1楼

(0.4-0.45/2)/2中,0.45为梁宽,0.4为梁侧立柱到砼梁中心的距离,(0.4-0.45/2)为梁侧立柱到砼梁边的距离,除以2表示梁侧立柱与砼梁各承担一半荷载

其他类似问题

高大支模架外围双梁怎么计算,软件并没有这个算法的,只有单梁计算?...阅读全文

释然 2011-11-04 3787 1

五、次楞验算次楞验算方式 二等跨连续梁 次楞材质类型 方木次楞材料规格(mm) 60×80 次楞材料自重(kN/m) 0.01次楞抗弯强度设计值fm(N/mm2) 13 次楞抗剪强度设计值fv(N/mm2) 1.4次楞截面抵抗矩W(cm3) 64 次楞截面惯性矩I(cm4) 256次楞弹性模量E(N/mm2) 9000 次楞自重荷载:q1=γGQ=1.35×0.01=0.014kN/m 梁左侧楼板传递给次楞荷载: q2=γGΣNGk+1.4ΣNQk=[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.4-0.45/2)/2=0.848kN/m 为什么后面要乘以(0.4-0.45/2)/2,最后为什么还要再除以2? 梁右侧楼板传递给次楞荷载: q3=γGΣNGk+1.4ΣNQk=[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.8-0.4-0.45/2)/2=0.848kN/m(问题同上) 梁左侧模板传递给次楞的荷载:q4=γGΣNGk=1.35×0.5×(1.2-0.15)=0.709kN/m 梁右侧模板传递给次楞的荷载:q5=γGΣNGk=1.35×0.5×(1.2-0.15)=0.709kN/m q=max[2.02/1.0+0.014+0.848+0.709,5.877...阅读全文

释然 2010-08-28 5118 1

我在梁模板参数中设置小梁和主梁都设置的是钢管φ48×3的,为什么在生成的计算书中第七项“纵向水平钢管验算”显示的还是φ48×3.5呢?参数设置里面根本就没有纵向水平钢管设置这一项。请问是何原因呢,求解!问题补充:忘了说了,如果我在支撑体系参数中设置“新浇混凝土梁支撑方式”为“梁两侧有板,梁板立柱公用(A)”,计算书中第七项也是48×3。但是如果我设置为“梁两侧有板,梁板立柱公用(B)”,那计算书第七项就成了48×3.5。怎么办?...阅读全文

曾军 2012-03-28 3957 3

1、荷载计算模板自重标准值:q1=0.50×0.35=0.18kN/m;新浇混凝土自重标准值:q2=1.00×24.00×0.35=8.40kN/m;梁钢筋自重标准值:q3=1.00×1.50×0.35=0.53kN/m;施工人员及设备活荷载标准值:q4=1.00×0.35=0.35kN/m;振捣混凝土时产生的荷载标准值:q5=2.00×0.35=0.70kN/m。底模的荷载设计值为:q=1.35×(q1+q2+q3)(静载)+1.4×(q4+q5)(活载)=1.35×(0.18+8.40+0.53)+1.4×(0.35+0.70)=13.76kN/m;2、抗弯强度验算按以下公式进行面板抗弯强度验算:σ = M/W梁底模板承受的最大弯矩计算公式如下:Mmax=0.125ql2=0.125×13.76×0.23×0.23=0.087kN?m;上面底模的荷载设计值为q=1.35×(q1+q2+q3)(静载)+1.4×(q4+q5)(活载)、弯矩Mmax=0.125ql2,两个公式里都有静载加上活载,但是支座反力为R1=0.375ql=1.161 kN;为什么不加上活载,把公式改为R1=0.375ql(静载)+0.437ql(活载)R2=1.25ql=3.869 kN,公式改为R2=1.25ql(静载)+1.25ql(活载)R3=0.375ql=1.161 kN;(问题同R1)σ = M...阅读全文

释然 2010-08-27 6436 2

高支模高度超过4米与4米以内的计算书怎么是一样的?...阅读全文

黄先生 2011-09-26 4202 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭