发帖时间:2011-11-21 14:10:11 楼主

要带有毛竹脚手架受力计算书的!谢谢。

lu
回帖时间:2011-11-23 13:32:08 1楼

68中学高压线防护方案
1. 工程概况:本工程为朝阳区第68中学3号楼和4号楼抗震加固,在外墙外侧增加构造柱及圈梁,因为在楼体南侧有一高压线路(电压为10KV)距离外墙皮3M~3.5M,距地高度为14M,长度为75M线体为裸线。考虑到施工作业人员的安全需要对此高压线作施工防护。
2. 编制依据:《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。由于此高压线路距建筑物距离不满足要求,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。
3. 方案的可行性研究及建议:因此高压线路距地高度为14M其距地高度较高,考虑到木脚手架的钢度和强度均难满足要求所以我们考虑搭设双排钢管脚手架,此防护脚手架要等到工程竣工才能拆除。
4. 施工安排:
(1) 工期安排:①搭设日期:2010年8月4日~2010年8月5日
②防护日期:2010年8月5日~2010年9月15日
③拆除日期:2010年9月16日~2010年9月17日
(2) 施工组织及任务划分:由项目部生产经理主管,项目部安全员组织专业架子班组搭设防护架子。在架设防护设施时,项目部申请电业部门临时停电,安全员及架子班班长必须在现场旁站监督施工。
(3) 高压线防护脚手架形式选择:根据防护架子搭设的目的及安全生产的施工要求,靠近高压线一侧的防护须采用绝缘材料并保证一定的安全距离。所以里排脚手架顶端高过高压线1.5m。架体安全网距高压线应不小于1m。(因为高压线走向有变化,所距楼体的距离也有变化)其防护架子详见附图所示。
(4) 金属架体防雷接地:架体每隔25m做一组保护/防雷接地,接地电阻小于10Ω,φ10圆钢引下至3根50x50x2500镀锌角钢接地极。
5. 施工准备:
(1) 材料准备:施工用的钢管及扣件要经过严格挑选才能使用,跳板及维护用的安全网及竹篱的数量要计算准确,及时运到现场由于停电的时间有限决不能因为材料问题影响正常施工进度。
(2) 技术准备:了解项目施工的具体情况及施工步骤,熟悉防护脚手架搭设的安全技术规程,要向操作人员进行详细的技术交底和安全交底。
(3) 人员准备:防护架施工设专业架子工长负责,对其安装、拆除、检查和围护设安全监督检查人员,确保防护架的搭设和使用符合要求。劳动力准备要充足,架子工要求30人以上。
6.施工方法:
(1)脚手架搭设工艺:
放置纵向扫地杆→逐根树立立柱,随即与扫地杆扣紧→放置横向扫地杆并与立杆或扫地杆扣紧→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件(或加抛撑)→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→加设临时斜撑杆→第三、四步纵向水平杆和横向水平杆→连墙杆→接立杆→架设剪刀撑→铺脚手板→安装卸载装置。
(2)搭设立杆的注意事项
a本工程使用外径48mm壁厚3.5mm的钢管。
b相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内,错开距离必须符合构造要求。
c开始搭设立柱时,每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
d当搭至有连墙件的构造层时,搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后,立即设置连墙件。
(3)搭设纵、横向水平杆的注意事项
a封闭性脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角柱固定。
b双排脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离为100mm。
(4)搭设连墙杆、剪刀撑、横向支撑、抛撑等注意事项
a连墙件的构造必须符合要求。当脚手架操作层高出连墙件二步时,必须采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完后方可拆除。
b剪刀撑、横向支撑必须随立柱、纵向水平杆等同步搭设,剪刀撑、横向支撑的构造必须符合要求。
(5)扣件安装的注意事项
a扣件规格必须与钢管外径相同;扣件螺栓拧紧扭力矩不得小于40N*m,并不大于65 N*m;主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不得大于150mm;
b对接扣件的开口必须边侧或朝内;
c各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度为100mm。
(6)拆除必须符合以下要求
a拆除顺序逐层由上而下进行,严禁上下同时作业(除拔立杆时外);
b所有连墙件及卸载装置必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分层拆除高差不得大于2步,每层设连墙件加固;
c当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件;
d当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,必须先按有关要求设置连墙件和横向支撑加固。
(7)架子拆除时必须在地面划出警戒线,并安排专业人员负责安全监护。

7.脚手架计算:
(1)立杆横距b=1.05m,纵距l=1.5m,脚手架步距h=1.5m 、1.2m,脚手架总高16m,按结构脚手架计算,根据规定均布施工荷载Qk=3.0KN/m2。钢管为Φ48×3.5,特性(《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》以后简称《规范》):面积A=4.89cm2,截面抵抗矩W=5.08cm3,惯性矩I=12.19cm,回转半径I=1.58cm,fc=180N/mm2。
(2)杆件、扣件验算
①纵、横向水平杆计算
荷载取值见下表
荷载取值及出处
荷载名称 取值 单位 参照资料
结构自重 0.1291 KN/m 建筑施工手册第四版
及脚手架安全技术规程
JGJ130-2001
冲压钢脚板 0.3 KN/m2
栏板、挡脚板 0.11 KN/m
安全网荷载 0.01 KN/m
施工荷载 3 KN/m2
②横向水平杆抗弯强度计算:
横向水平杆间隔为0.6米,脚手板铺在横向水平杆上,脚手板自重由横向水平杆传到纵向水平杆,再由纵向水平杆传到立杆上。
计算简图(R1、R2为支座反力)
脚手板自重标准值产生的弯距MGK
q=0.3×0.6=0.18kN
R1+R2=ql=0.18×1.4=252N
R1×1.5= ql2 /2=0.18×(1.4)2/2
所以:R1=147N R2=105N
MGK=ql2/8-M1/2= ql2/8- ql2/2/2=48.6N.m
施工荷载标准值产生的弯距MQK
q=3×0.6=1.8kN
R1+ R2 =1.8×1.4=2520N
R1×1.5=1.8×(1.4)2/2
所以:R1 =1470N R2 =1050N
MQK=ql2/8-M1/2= ql2/8- ql2/2/2=486N.m
横向水平杆弯距设计值M
M= 1.2MGK +1.4MGK=738.72KN.
横向水平杆抗弯强度计算:
σ=M/W=738.72kN/5.08cm3=145.417N/mm2<205N/mm2
所以,满足要求。
③纵向水平杆抗弯强度计算
纵向水平杆承受由横向水平杆传过来的力。
计算简图

横向水平杆传来的脚手板自重标准值产生的弯距MGK
P=147KN L=1.8m
MGK=PL/4=38.6KN.m
横向水平杆传来的施工荷载标准值产生的弯距MQK
P=1470KN L=1.8m
MGK=PL/4=385.8KN.m
纵向水平杆弯距设计值M
M= 1.2MGK +1.4MGK=670.32KN.m
纵向水平杆抗弯强度计算:
σ=M/W=670.32KN/5.08cm3=131.95N/mm2<205N/mm2
所以,满足要求。
(3)立柱稳定计算
a荷载统计
b恒荷载及活荷载见2.1
c风荷载标准值:
脚手架采用密目玻璃纤维安全网,估测挡风面积与迎风面积比例为0.5,
μz——0.74(《建筑结构荷载规范》25页,地面粗糙选择C类由密集建筑群的城市市区)
μs——0.59(《脚手架规范》12页表4.2.4
ωo——0.3(《建筑结构荷载规范》73页)
Wk=0.7μzμsωo=0.0932KN/m
d脚手架自重对底层立杆产生的轴心压力标准值
NG1K=H×gk=28.9×0.1491KN/m=4.318KN
e构配件自重标准值产生的轴向力包括脚手板自重、档脚板自重及安全网自重产生的轴向力:
NG2K=147×4×0.001+0.11×0.18×1.8×4+0.01×1.5×28.9=1.164 KN
f结构施工荷载对底层立柱产生的轴心压力标准值
NQk=1.47×4=5.88KN
g轴心受压构件的稳定系数ψ(《规范》17页可查的k、μ值)
λ=h0/i=kμh/i=1.155×1.55×1.35m/1.58cm=153
查《规范》51页附录—3得 ψ=0.298
h立杆段由风荷载设计值产生的弯距Mw (《规范》17页公式)
Mw=0.85×1.4 Mwk
=0.85×1.4×Wk×la×h2=0.85×1.4×0.0932×1.2×1.22=0.1917KN.m
j立杆稳定计算
k不考虑风荷载时:(《规范》16页公式)
N/ΨA={1.2(NG1K+ NG2K) +0.85×1.4ΣNQk}KN/0.298×4.89cm2
={1.2×(4.318+1.117)+0.85×1.4×5.88}KN/0.298×4.89 cm2
=92.78N/mm2附图:



lu
回帖时间:2011-11-23 13:31:50 2楼

68中学高压线防护方案
回帖时间:2011-11-23 13:31:33 3楼

68中学高压线防护方案
回帖时间:2011-11-22 11:36:51 4楼

不好意思啊 不知道

其他类似问题

要带有毛竹脚手架受力计算书的!谢谢。...阅读全文

2011-11-21 5005 4

我想做一个木脚手架12米高、3.8米宽、长81米的高压线的方案,请问用软件中哪一个功能呢?...阅读全文

Robert 2023-10-04 255 1

施工建筑物4层高15.6米,离电线杆8米远,塔吊立在建筑物后面,QTZ50C吊臂旋转半径能不够用,如果不够怎么向建设单位要高压线安全措施费?...阅读全文

豆豆17 2021-07-04 737 1

高压线专项防护方案...阅读全文

豆豆868 2022-11-20 438 1

品茗高压线防护计算问题补充:我要计算毛竹高压线防护。在品茗安全软件里怎么计算。好像找不到...阅读全文

清爽 2011-10-09 5275 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭