si
发帖时间:2011-11-28 16:41:33 楼主

抗渗混凝土要做同条件养护吗

苗苗
回帖时间:2011-12-08 18:55:37 1楼

需要,一组标养,一组与现场同条件养护
8888
回帖时间:2011-11-29 20:03:32 2楼

一般情况都要做的,还要看是不是实体,如果是实体最好做。还有就是监理同意不做也可以。
阳光
回帖时间:2011-11-29 13:35:08 3楼

抗渗混凝土是混凝土结构的一种,所在在留置标准养护试件(150*150*150)的同时留置抗渗试件(顶面直径 175,底面直径 185,高度150),如果抗渗混凝土所在部位是监理施工单位选定的留置同条件试件的部位或者有特殊的混凝土强度等级时要留置同条件养护试件。
痞子三把刀
回帖时间:2011-11-28 20:54:20 4楼

不需要,只要标准养护的就可以了。

其他类似问题

抗渗混凝土要做同条件养护吗...阅读全文

si 2011-11-28 4007 4

坐标福建。如图,根据GB50208-2011的4.11条第一点要求:每项工程不得少于2组。请问该条的“每项工程”是指分项工程还是?谢谢。...阅读全文

匿名用户 2017-08-13 3025 3

是做混凝土检验批还是防水混凝土检验批?还是两个都做啊?我这是商混是不是不用混凝土拌合物检验批啊?...阅读全文

鸢尾玲 2017-12-15 3903 2

抗渗混凝土和防水混凝土一样吗...阅读全文

米兰风暴 2017-01-02 2036 1

抗渗混凝土除了做混凝土施工 检验批还需要做防水混凝土检验批吗...阅读全文

╭ァ往 事 如 煙 、 2015-10-27 2664 3