阿朱
发帖时间:2011-12-15 18:25:37 楼主

在施工电梯安全计算中,模块中设计了梁,因为结构顶板完成后安装电梯,此梁无法再设置,若需设置则增加电梯降落后与外围地面的高低差,影响人员往电梯运货,是否可以把梁取消,增加板厚或配筋,或者在底部增设支撑,来满足要求。

wlqf
回帖时间:2011-12-23 22:38:24 1楼

在已建成的地下室顶板底(梁底和必要时在板底)设置型钢支撑是较好的方案。如果顶板的设计活荷载较大(例如行车或设置绿化等,或较高等级的人防地下室),经设计院结构师核算,也可能不需加底撑。当然在顶板未浇砼之前,设计院同意,也可增加板厚或配筋,费用就会要施工方承担了哦!
aijun12321
回帖时间:2011-12-16 13:49:18 2楼

通过增加回撑(钢管扣件式支架、砼柱、砌体柱、格构柱、型钢柱等)来满足。

其他类似问题

在施工电梯安全计算中,模块中设计了梁,因为结构顶板完成后安装电梯,此梁无法再设置,若需设置则增加电梯降落后与外围地面的高低差,影响人员往电梯运货,是否可以把梁取消,增加板厚或配筋,或者在底部增设支撑,来满足要求。 ...阅读全文

阿朱 2011-12-15 4325 2

模板支架搭在预应力多孔上时,立杆基础承载力怎么验算? ...阅读全文

kwl1224 2014-10-30 3141 2

楼板计算中负筋间距为啥显示不能超过250mm?如果实际图纸间距达到300mm,该怎么输入? ...阅读全文

豆豆610 2022-12-22 754 1

车库顶板承载力怎么计算 ...阅读全文

豆豆664 2022-10-13 459 1

如何计算对结构的影响? ...阅读全文

山东济宁 2022-04-18 789 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭