大海
发帖时间:2012-02-16 20:06:24 楼主

安全计算软件升级了计算按JGJ130-2011脚手架规范,方案里怎么JGJ130-2001没有修改

品茗客服1
回帖时间:2012-02-17 08:47:59 1楼

品茗安全2012版本方案中的“编制依据”是有“《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011”,可能是你不是最新的版本吧!可以联系当地销售人员索要最新版本!

其他类似问题

安全计算软件升级了计算按JGJ130-2011脚手架规范,方案里怎么JGJ130-2001没有修改...阅读全文

大海 2012-02-16 4387 1

为什么在计算中设置步距1.8m横距1m,纵距1.5m,无法通过计算。结论和建议: 1.横杆抗弯验算,不满足要求,减小立杆纵横向间距! 2.立杆稳定性验算,不满足要求,减小步距、减小立杆纵横向间距、减少施工作业层数! 3.脚手架搭设高度验算,不满足要求,减小步距、减小立杆纵横向间距、减少施工作业层数! 4.连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件!在软件里如何设置才能设置步距1.8m横距1m,纵距1.5m问题补充:是落地脚手架...阅读全文

8888 2012-06-14 4412 1

如果板模板采用满堂脚手架,可是应从模板里面建立方案,满堂脚手架在脚手架平台类里,怎么模板方案里面没有专门满堂脚手架这一项?...阅读全文

宁静致远 2015-11-12 3604 3

悬挑式脚手架施工方案和计算书是哪个软件里的?...阅读全文

任珂 2014-07-10 3218 6

未升级...阅读全文

豆豆531 2021-02-22 702 2