释然
发帖时间:2010-10-06 16:27:10 楼主

塔式起重机
Kx = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33
将Jc =40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量
Pn = 31.7kW
Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn = 1×(0.4/0.25)1/2×31.7 = 40.1 kW
Pjs = Kx×Pe =0.85×40.1 = 34.08kW
Qjs = Pjs× tgφ=34.08×1.33 = 45.44 kvar
(2)、建筑施工外用电梯
Kx = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33
Pjs = 0.85×11 = 9.35 kW
Qjs = Pjs× tgφ=9.35×1.33 = 12.47 kvar
塔吊铭牌暂载率为0.4,实际暂载率为0.25,换算后塔吊实际功率增大,超过原来的实际功率,系数是否有问题,换算后的实际功率应该比原有的小吧?施工外用电梯在软件里不需要乘系数的?如果要查找这些系数豆豆网里面能否查到??

aijun12321
回帖时间:2010-10-08 10:52:46 1楼

吊车电动机、电焊机的暂载率都是要做调整的,软件计算是没有问题的,各种用电器械都要乘需要系数,我们软件中已提供了各种用电机械的需要系数,这个取值是也可根据经验取值。

其他类似问题

临时用电用成套电缆怎么办? ...阅读全文

jxm 2015-04-02 2695 2

总电箱分三路:第一路动力箱:QTZ63、QTZ80各一台,钢筋调直机、弯曲机、切断机、对焊机、圆锯、灰浆机、自落式搅拌机各一台,振动式夯土机、灰浆泵各2台;第一路照明箱:高压汞灯2个,碘钨灯3个。第二路动力箱:QTZ63一台,插入式振动机3台,地面磨光机3台;第二路照明箱:高压汞灯1个,碘钨灯3个。第三路动力箱:振动式夯 ...阅读全文

xak 2013-09-29 3698 1

用电设备是否能累积设置,如白炽灯——5个,否则计算书篇幅太长了。 ...阅读全文

xak 2013-09-25 3628 2

临时用电方案中,塔吊型号软件中没有,然后自己另行设置,计算后选择线路截面时没有符合塔吊用电的线路截面!是我的设置有问题,还是?请高人指导!谢谢 ...阅读全文

东港二建 2011-04-01 3871 2

塔式起重机Kx = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33将Jc =40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量Pn = 31.7kWPe = n(Jc/Jc1)1/2Pn = 1(0.4/0.25)1/231.7 = 40.1 kWPjs = KxPe =0.8540.1 = 34.08kWQjs = Pjs tgφ=34.081.33 = 45.44 kvar(2)、建筑施工外用电梯Kx = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33Pjs = 0.8511 = 9.35 kWQjs = P ...阅读全文