发帖时间:2012-03-21 09:15:44 楼主

现在一般施工中,卫生间等电位端子板设置时,是从卫生间地面圈梁钢筋上焊接一根2.5*4的镀锌扁钢引出。而我在施工中发现圈梁钢筋与建筑物的避雷引下线也联结在一起(有些监理要求这么做,我个人认为是不应联结),我的疑问是这样连接是不是在雷击时会把雷电引入卫生间?

大家的品茗
回帖时间:2012-03-21 21:49:49 1楼

避雷接地的电阻也就是1欧姆左右,雷电会顺着避雷接地顺利导入地下,
aijun12321
回帖时间:2012-03-21 10:49:19 2楼

需要联结,这个是局部等电位联结,保障各导电体之间无电位差,与防雷接地是不冲突的