发帖时间:2012-03-27 17:08:03 楼主

根据扣件式钢管规范,第5.2.8条,立杆的计算长度系数参照表5.2.8,我问的是如果立杆间距为0.85,系数取多少?依据在哪?按照1.05间距取值,是偏安全,但问题是规范对此未进行说明,软件中处理这一问题,依据在哪?

aijun12321
回帖时间:2012-03-28 09:57:44 1楼

正是考虑到软件是允许超出规范范围,所以此值软件只提供参考,不作强制。为了现场安全,当有经验时,根据经验自行确定;如果没有经验,那么安全起见,按1.05间距取值。
  • 红颜知己2012-03-29 15:34:21回复

    1、这个问题尚可如此处理,这样做,偏安全。 2、但有些问题你无法判断其是偏安全的,正如本人所提的“卸料平台的计算”里所提出的问题,你们尚未给出答案。

  • aijun123212012-03-31 12:19:06回复

    规范中的构造要求是计算公式的基本保障,只有满足规范构造要求的前提下,才能采用规范中给定公式。满堂支撑架、满堂脚手架相关系数变化没有一定规律性,如果超出规范的范围,建议咨询相关专家!很抱歉,我们没有相关试验数据,不能不负责任的随便提供。感谢您对软件的支持!

  • 红颜知己2012-04-06 07:39:08回复

    专家的意见也不一致,头痛。不过,有一点,超过规范进行的相关计算,相关系数的取值,经验起很大作用。

其他类似问题

根据扣件式钢管规范,第5.2.8条,立杆的计算长度系数参照表5.2.8,我问的是如果立杆间距为0.85,系数取多少?依据在哪?按照1.05间距取值,是偏安全,但问题是规范对此未进行说明,软件中处理这一问题,依据在哪? ...阅读全文

红颜知己 2012-03-27 2799 1

国标承重架计算立杆承载力时为什么板是用JGJ130-2011,梁是用JGJ162-2008?这个长细比的数值差很多的,为什么? ...阅读全文

2013-12-11 3821 2

请教1、此表中"-"代表什么意思?2、当立杆间距750*750,步距为1.5米时,如何取值? ...阅读全文

雨中的太阳 2019-01-08 3035 2

请问各位老师,JGJ130-2011里面有个立杆计算长度系数的取值,但是我的脚手架横距只有0.8或1米宽,那这个u值怎么取?还有我有一部分是三排脚手架,那这个u值又怎么取呢? ...阅读全文

豆豆305 2019-01-14 7562 3

小白求教,满堂支撑架立杆计算长度系数取值:当立杆间距为0.4*0.4,步距为1.5,a=0.2的时候,计算长度系数应该如何取值?小白求教 ...阅读全文

sky-deng 2017-08-12 7936 2