钢管落地卸料平台,未将平台高度H纳入立杆的荷载计算。
4839
2
品茗安全V9.5.8钢管落地卸料平台,无论平台高度H 怎么改变(单立杆),立杆的轴向压力设计值N 总是不变的。原因可能是NG1计算过程中有误。
飞2012-04-25 13:17:13回复
V9.5.8.0版本,钢管落地卸料平台,采用默认的参数,平台高度H=6m,立杆的稳定性验算如下: NG1=1.3×(la+2.00*lb+2.00*h)*0.038/h+g1k×la×3.00/1.00=1.3×(0.90+2.00*1.20+2.00*1.50)*0.038/1.50+0.033×0.90×3.00/1.00=0.297kN 其中没有一个参数是和H有关的。 V9.5.8.0版本,钢管落地卸料平台,采用默认的参数,平台高度H=6m,立杆的稳定性验算如下: NG1=1.3×(la+2.00*lb+2.00*h)*0.038/h+g1k×la×3.00/1.00=1.3×(0.90+2.00*1.20+2.00*1.50)*0.038/1.50+0.033×0.90×3.00/1.00=0.297kN 其中没有一个参数是和H有关的。
平2012-04-25 14:49:45回复
刚跟程序员了解了下, 以前版本没问题的,只有这个版本确实有这个问题,我们会尽快发布更新改正的。 刚跟程序员了解了下, 以前版本没问题的,只有这个版本确实有这个问题,我们会尽快发布更新改正的。
其他类似问题
品茗安全V9.5.8钢管落地卸料平台,无论平台高度H 怎么改变(单立杆),立杆的轴向压力设计值N 总是不变的。原因可能是NG1计算过程中有误。...阅读全文
飞 2012-04-18 4839 2
先说明一下现场搭设布置:架体3.6(长)*2.7(宽)*8.5(高)。想请教品茗里的大侠,施工均布荷载、材料堆放荷载按图中参数进行设置后,软件计算最终通过。我想问的是,最终结论是什么?是指我搭设的这个料台总的可以堆放的荷载是2(施工均布荷载)+4(材料堆放荷载)=6kn/m2吗,那这样的话我总的是不是是可以堆放3.6*2.7*6=58.32kn(理想状态化),想想也不实际。还是说我总的只能堆放4kn/m2(材料堆放荷载)的荷载,总的荷载是4*3.6*2.7(理性状态化)=38.88kn,显然这个数据也不可能。又或者是总的荷载按4*一个合理数据(材料接触面积)得出结论。麻烦请详细答疑一下。另外,料台上都要注明荷载限定值,比如1吨,因此我搞不明白这个所谓的1吨荷载限值怎么来的,软件计算书里也没给出。另外总荷载是不是施工均布荷载+材料堆放荷载。谢谢谢谢!...阅读全文
和煦 2022-08-12 1544 2
落地钢管卸料平台,落地钢管卸料平台特点及优势有哪些?...阅读全文
奋斗 2023-04-04 462 1
软件中最大堆载荷载为kn/m2,如已知堆载荷载为kn,是不是输入时先要除以平台面积转化为面荷载...阅读全文
逐鹿中原 2018-01-15 2651 3
...阅读全文
豆豆238 2020-06-12 824 2