在模板的安全计算中,梁模板的支架计算高度是不是从楼面到上一层的梁底的高度?
问题补充:
在梁底能否增加承重立杆?为什么在软件上能增加,而专家却说不能增加?

西风瘦马
回帖时间:2010-11-30 11:19:15 1楼

支架计算高度是指楼地面到拟浇注面之间的距离,即层高(JGJ162)。梁底可不可以增加承重立杆,要具体问题具体对待,一般情况下(梁截面不大时)不宜采用梁底增加立杆的方式,可通过调整梁两侧立杆间距。梁较大时,一般采用梁底增加立杆,但此时有构造要求,如采用可调托座、根数不少于2根等。
现实中很多工地过程中缺乏管理,支模架验收时,多通过梁底增加1根立杆的方式来加固,而这种做法是相当危险的。