寒羽雨
发帖时间:2012-06-01 13:12:31 楼主

如图所示,选择好地区和地面类型后,默认出来的风振系数工作状态和非工作状态都是1.49,但是参考《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》1.49对应的是0.2基本风压下的系数,1.2基本风压下的系数插值计算后应该是1.606!
各位算的时候注意了!只有在自定义前面打勾,才会出来正确的数值!
问题补充:
图片传不上去!

其他类似问题

如图所示,选择好地区和地面类型后,默认出来的风振系数工作状态和非工作状态都是1.49,但是参考《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》1.49对应的是0.2基本风压下的系数,1.2基本风压下的系数插值计算后应该是1.606!各位算的时候注意了!只有在自定义前面打勾,才会出来正确的数值!问题补充:打钩后再取消,1.606的正确数值才会出来!...阅读全文

寒羽雨 2012-06-01 4053 1

如图所示,选择好地区和地面类型后,默认出来的风振系数工作状态和非工作状态都是1.49,但是参考《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》1.49对应的是0.2基本风压下的系数,1.2基本风压下的系数插值计算后应该是1.606!各位算的时候注意了!只有在自定义前面打勾,才会出来正确的数值!问题补充:图片传不上去!...阅读全文

寒羽雨 2012-06-01 1557 0

贝雷梁里面的荷载参数怎么填写...阅读全文

豆豆450 2021-09-18 589 1

2012安全计算软件里面怎么没有安全技术交底...阅读全文

拼搏 2012-08-14 3773 3

2、风荷载验算 1) 模板支架风荷载标准值计算 la=0.75m,h=1.8m,查《规程》表4.2.7得φw=0.166 因风荷载沿模板支架横向作用,所以b=la=0.75m,b/h=0.75/1.8=0.417 通过插入法求η,得η=0.95 μzω0d2=1.77×0.5×0.0482=0.002,h/d=1.8/0.048=37.5 通过插入法求μs1,得μs1=1.198 因此μstw=φwμs1(1-ηn)/( 1-η)=0.166×1.198×(1-0.9570)/(1-0.95)=3.868 μs=φwμstw=0.166×3.868=0.642 ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×0.642×0.5=0.398kN/m2 2) 整体侧向力标准值计算 ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×1×0.5=0.62kN/m20.166×3.868=0.642 ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×0.642×0.5=0.398kN/m2 2) 整体侧向力标准值计算 ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×1×0.5=0.62kN/m21、查《规程》表4.2.7得φw=0.166?表中最小纵距为1.2m,这个φw=0.166如何计算出来的2、通过插入法求η,得η=0.9...阅读全文