寒羽雨
发帖时间:2012-06-01 13:14:36 楼主

如图所示,选择好地区和地面类型后,默认出来的风振系数工作状态和非工作状态都是1.49,但是参考《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》1.49对应的是0.2基本风压下的系数,1.2基本风压下的系数插值计算后应该是1.606!
各位算的时候注意了!只有在自定义前面打勾,才会出来正确的数值!
问题补充:
打钩后再取消,1.606的正确数值才会出来!

aijun12321
回帖时间:2012-06-04 10:57:35 1楼

感谢您对软件的支持!相信您对规范也有很深的理解!
软件中此处的确会有此问题,我们已修复。
如有其它疑问可直接与我们联系!谢谢!

其他类似问题

如图所示,选择好地区和地面类型后,默认出来的风振系数工作状态和非工作状态都是1.49,但是参考《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》1.49对应的是0.2基本风压下的系数,1.2基本风压下的系数插值计算后应该是1.606!各位算的时候注意了!只有在自定义前面打勾,才会出来正确的数值!问题补充:打钩后再取消,1.606的正确数 ...阅读全文

寒羽雨 2012-06-01 3950 1

如图所示,选择好地区和地面类型后,默认出来的风振系数工作状态和非工作状态都是1.49,但是参考《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》1.49对应的是0.2基本风压下的系数,1.2基本风压下的系数插值计算后应该是1.606!各位算的时候注意了!只有在自定义前面打勾,才会出来正确的数值!问题补充:图片传不上去! ...阅读全文

寒羽雨 2012-06-01 1499 0

塔基软件计算号如何使用,请各位专家指导,谢谢。 ...阅读全文

青海人 2011-10-08 4415 1

塔吊基础计算软件中,塔基荷载系数取值按恒载取1.2、活荷载取1.4进行组合作为设计计算值,即按品茗安全计算中的是否可以,请专家指导,谢谢! ...阅读全文

ttt 2010-09-13 4309 1

品茗塔基TBF2010 V1.2.0.242软件在计算塔机传至承台的荷载设计值时,将塔机传至承台荷载标准值全部乘1.35的系数,这是根据什么考虑的,JGJT187-2009 塔式起重机混凝土基础工程技术规程中未查到此要求,如果按塔吊说明书中提供的荷载值也要考虑此系数吗?问题补充:在荷载效应标准组合时,FV值为什么除1.2? ...阅读全文

ttt 2010-08-26 4946 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭