1、HR6-630/310这310是什么意思,这型号的脱扣器电流是多少
2、DZ20LE-630/4300这4300是什么意思
3、同一种机械,在不同分配电箱里,计算出来的导线截面相差很大呢,一个10平方,一个95平方 。是什么问题。
4、那位有什么书可以查得到相关的低压电器。速查手册什么的。

西风瘦马
回帖时间:2010-12-16 09:13:54 1楼

1、HR6是带熔断器的隔离开关,非断路器,所以没有脱扣器电流之说。310是熔断器额定电流,630是隔离开关刀片的额定电流。一般前值须大于后值。
2、见附件
3、在表中点击线径,会出现下拉框,此框中的线径线型均是负荷要求的。
4、此类书籍很多,但都数据不全,常用的有《工业与民用配电设计手册》《施工现场临时用电安全技术规范实施手册》《电工速查速算实用手册》等。

其他类似问题

二级电箱里面共4台用电设备,每台设备配线都是10平方,但是二级箱进线才4平方,是否合理...阅读全文

豆豆300 2024-09-13 384 0

临时用电计算问题问题如下:1、在临时用电计算中想自己增加导线的种类规格,但是手动添加后却在系统导线选择界面中找不到。操作如下:选择“电器元件”→“导线”→“添加”,自行添加了两种导线类型如下图红框处,为什么在计算界面的“各个配线箱明细汇总”表中,如下图中“导线”选择列中无法找到上面添加的导线?该界面也不支持手动输入这种最简单的方式。2、“开关”、“熔断器/断路器”、“漏电保护器”的电器开关选择与导线一样的问题,能不能自行增加种类选择或直接在该界面手动修改型号,并使修改选择后的“各个总配箱明细汇总”对应反馈到“配电系统图”上?配电系统图如下:...阅读全文

豆豆21 2023-08-02 511 1

只选择了8条干线就计算不出来了,提示对话框选择导线?不知道怎么修改?电方面不懂。是不是修改变压器就好了?修改到多少才能满足要求?...阅读全文

8888 2014-10-23 2920 1

只选择了8条干线就计算不出来了,提示对话框选择导线?不知道怎么修改?电方面不懂。是不是修改变压器就好了?修改到多少才能满足要求?...阅读全文

8888 2014-10-23 1787 0

为什么在用电计算后会出现与用电机械负荷严重不附的电缆大小及开关?软件不会自动识别计算吗...阅读全文

软件之星 2013-08-21 2868 1