晓雨沣叶
发帖时间:2012-07-19 17:23:15 楼主

1、安全计算软件版本有:奥运版、珊瑚版、2012通用版,计算出来的结果都不一样,以那个为准,旧版本计算出来的方案是否还可采用。2、梁模板(扣件式)计算(高支模计算)----立柱验算-----立杆稳定性计算依据选哪个规范?

品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-07-20 08:42:24 1楼

立杆稳定性计算依据软件里提供两种依据,这两种方式都可以采用,都是认可的。
博乐
回帖时间:2012-07-19 17:46:46 2楼

安全计算软件每个版本都是根据不同的规范更新的版本,国家出台新规范更新之后,我们安全计算软件也会更新,目前主要以2012通用版为准。
  • 晓雨沣叶2012-07-22 16:25:27回复

    2012通用版中梁模板(扣件式)梁底(沿截面方向)设置三根钢管支撑梁(梁两侧各一根,梁底增加一根,共三根),钢管顶采用可调顶托,为何剖面图显示梁底那根钢管顶是可调顶托支撑,其他两根依然是扣件支撑。 2012通用版中梁模板(扣件式)梁底(沿截面方向)设置三根钢管支撑梁(梁两侧各一根,梁底增加一根,共三根),钢管顶采用可调顶托,为何剖面图显示梁底那根钢管顶是可调顶托支撑,其他两根依然是扣件支撑。

其他类似问题

1、安全计算软件版本有:奥运版、珊瑚版、2012通用版,计算出来的结果都不一样,以那个为准,旧版本计算出来的方案是否还可采用。2、梁模板(扣件式)计算(高支模计算)----立柱验算-----立杆稳定性计算依据选哪个规范?...阅读全文

晓雨沣叶 2012-07-19 4295 2

品茗安全云计算软件,为什么在柱模板(设置对拉螺栓)中计算不能通过,而在柱模板(支撑不等间距)软件中计算却能通过,两者设置的参数一样,柱箍间距均设置一样。...阅读全文

15851480505 2022-01-16 769 2

豆豆552 2021-11-03 589 0

脚手架搭设位置为:B1-G~B1-L交B1-5~B1-6,此位置从±0.000~21.300m为中空,高度为:21.3m,长度:24.3m,宽度:中间最宽处为8m, 两端宽度为5.1m。结构类型:钢结构 楼板类型:桁架楼承板,100厚C30混凝土。 为了浇筑楼板安全,楼承板不变形,辅助搭设脚手架用于支撑。 请问我用品名安全计算软件下的那个模块进行计算,还有各种荷载取值有点模糊。 谢谢各位大神,如果可以请留下QQ号,向各位前辈求教,真心谢谢。我自己手动计算出:荷载=1.2*(25*0.1+0.3)+1.4*3=7.56KN/㎡。 但是安全计算软件下的各种取值有点模糊。...阅读全文

空杯 2016-03-21 3740 3

软件升级后,对原旧版计算结果重新复核却发现:原来计算合格通过的支模方案却在新版中通不过,对照发现,有些计算简图及内力计算结果与旧版本不同。为何原因?...阅读全文

豆豆668 2016-06-17 2267 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭