狂龙
发帖时间:2012-08-03 21:11:27 楼主

塔机传递至基础荷载标准值和设计值之间的系数如何得到的?

tean
回帖时间:2012-08-17 16:38:40 1楼

《塔基规范》JGJ/T187-2009中要求是采用以永久荷载效应起控制作用的分项系数1.35,但是软件的计算则按可变荷载效应起控制作用计算(恒载分项是1.2,活载是1.4)的。我对比计算过,软件计算偏于安全,但就是不知道为什么不按规范来取呢?求客服询问编程部门人员。
还有提个题外话,就是品茗在线的客服是不是都是参与软件编程的人员啊,就是希望知道软件里面的有些算法的依据,现在发现塔基计算的一些算法存在问题,有待商榷,不知道能不能提供针对性的答疑,最好是参与软件计算的人员。麻烦客服看到了回答下,谢谢!!!
博乐
回帖时间:2012-08-06 09:01:35 2楼

你好,这个系数是根据塔基规范,JGJ/T187-2009取得的。

其他类似问题

塔机传递至基础荷载标准值和设计值之间的系数如何得到的?...阅读全文

狂龙 2012-08-03 7508 2

逗你玩 2019-03-06 18128 3

先看看两个连接:http://www.pmddw.com/Question/Question_AnswerOK_569.aspxhttp://www.pmddw.com/Question/Question_AnswerOK_10856_1.aspx我的问题:《塔基规范》JGJ/T187-2009中要求是采用以永久荷载效应起控制作用的分项系数1.35,但是软件的计算则按可变荷载效应起控制作用计算(恒载分项是1.2,活载是1.4)的。第一个链接用的是10版,是1.35;第二个是我现在用的,也就是12升级版的。我对比计算过,现在12版软件计算偏于安全,但就是不知道为什么不按规范来取呢?或者还有其他考虑的因素,求高人指导。...阅读全文

tean 2012-08-20 5282 1

请问各位大佬,如图结构,6根立杆的荷载应该怎么计算得出...阅读全文

豆豆172 2024-08-10 300 0

请问塔吊说明书给出的基础荷载是标准值还是设计值...阅读全文

yanhuibin 2018-10-08 5744 2