青/aiq云
发帖时间:2012-08-04 18:48:04 楼主

下部阴影部分梁刚浇注混凝土,立杆是两侧各一根,现在要施工立柱上部的梁和板,立杆只有从下部接起来,接到我梁(300*700)的位置两立杆间距为120mm,就导致只能加一根;立杆在梁下部。
品茗检算出来是合格,但是视频中说单根不稳定,是这样吗?
如果不能这样加,怎么办?
初次接触建筑,谢谢。

燕子
回帖时间:2012-10-16 14:01:51 1楼

不能
aijun12321
回帖时间:2012-08-06 10:57:14 2楼

采用梁底设置一根立杆且此立杆在梁底中心时,受力相对不均匀,梁底立杆与梁侧立杆荷载相差较大,如果计算通过也是合格的;只是相对而言,不建议在梁底仅设置一根立杆。

其他类似问题

下部阴影部分梁刚浇注混凝土,立杆是两侧各一根,现在要施工立柱上部的梁和板,立杆只有从下部接起来,接到我梁(300*700)的位置两立杆间距为120mm,就导致只能加一根;立杆在梁下部。品茗检算出来是合格,但是视频中说单根不稳定,是这样吗?如果不能这样加,怎么办?初次接触建筑,谢谢。...阅读全文

青/aiq云 2012-08-04 8930 2

浙江省DB33/1116规范中对扣件式钢管支模架的立杆轴力提出了限制规定;高大支模架单根立杆轴力不得超过10KN,假如梁底改用可调托撑的话,单根立杆的轴力是否可以超过10KN?...阅读全文

老应 2020-04-16 1890 2

品茗安全设施计算软件在进行验算高大模板梁支撑架时,每纵距内增加的2号主梁下部是否设置附加立杆?...阅读全文

豆豆359 2017-08-02 2907 2

品茗安全设施计算软件在进行验算高大模板梁支撑架时,每纵距内增加的2号主梁下部是否设置附加立杆?...阅读全文

豆豆359 2017-07-30 3168 1

当楼层板下设计有斜梁时,斜梁底的立杆支撑与板底支撑不合模数,怎么连接...阅读全文