双排脚手架的计算式
4377
5
双排脚手架的计算中 脚手板的自重标准值NG2k1 单外立杆:NG2k1=(H/h+1)×la×(lb+a1)×Gkjb×1/1/2=(2/1.8+1)×0.75×(0.75+0)×0.35×1/1/2=0.21kN 栏杆与挡脚板自重标准值NG2k2 单外立杆:NG2k2=(H/h+1)×la×Gkdb×1/1=(2/1.8+1)×0.75×0.16×1/1=0.25kN 这两个式子的计算问什么前面要乘以(H/h+1)?规范上也没有说要乘呀?
zhou2012-08-18 12:22:38回复
但计算立杆的时候它的计算长度是跟歩距有关系的,那验算立杆稳定性时的时候脚手板的重量应该只计算该计算长度范围内的重量,其它层的脚手板对该计算长度立杆的稳定性应该没有影响呀 但计算立杆的时候它的计算长度是跟歩距有关系的,那验算立杆稳定性时的时候脚手板的重量应该只计算该计算长度范围内的重量,其它层的脚手板对该计算长度立杆的稳定性应该没有影响呀
aijun123212012-08-27 10:05:46回复
(H/h+1)表示脚手架步数,1/1表示你现在设置的脚手板、挡脚板按一步一设布置即步步都设脚手板、挡脚板。 在计算架体底部立杆稳定性时,先计算传递至底部立杆轴向力,包含整个架体传递过来所有杆件自重及施工荷载重量。 你所说的计算长度是为了计算立杆长细比、查询压杆稳定性系数。 (H/h+1)表示脚手架步数,1/1表示你现在设置的脚手板、挡脚板按一步一设布置即步步都设脚手板、挡脚板。 在计算架体底部立杆稳定性时,先计算传递至底部立杆轴向力,包含整个架体传递过来所有杆件自重及施工荷载重量。 你所说的计算长度是为了计算立杆长细比、查询压杆稳定性系数。
其他类似问题
双排脚手架的计算中 脚手板的自重标准值NG2k1 单外立杆:NG2k1=(H/h+1)×la×(lb+a1)×Gkjb×1/1/2=(2/1.8+1)×0.75×(0.75+0)×0.35×1/1/2=0.21kN 栏杆与挡脚板自重标准值NG2k2 单外立杆:NG2k2=(H/h+1)×la×Gkdb×1/1=(2/1.8+1)×0.75×0.16×1/1=0.25kN 这两个式子的计算问什么前面要乘以(H/h+1)?规范上也没有说要乘呀?...阅读全文
zhou 2012-08-14 4377 5
q=1.2×(0.033+Gkjb×la/(n+1))中0.033 ,la/(n+1)解析?...阅读全文
高12 2020-05-19 1107 3
请问外墙搭设了三排落地式脚手架 是使用多排脚手架计算还是双排脚手架...阅读全文
苏格拉猪 2018-08-23 2296 2
有一临街建筑,为了保证底层商铺正常营业,拟采用底层搭设一安全通道,通道上方再搭设双排脚手架进行施工。我该如何用安全计算软件10.6建立计算模型?...阅读全文
土木剑客 2016-03-09 2166 1
落地式脚手架只有双排可以选择,可我的计算的脚手架是6排。看豆豆网里的网友说应该用满堂脚手架模块计算,可是满堂脚手架模块里面没有连墙件的计算啊?我的6排落地脚手架是有连墙件跟建筑连接的。...阅读全文
昶老师 2015-08-22 3039 5
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取