品茗安全计算为什么没有施工电梯稳定性验算?我们这边质监站的专家论证需要这个,我跟质监站沟通过他说品茗里面有,我找了好久没找到!很急

博乐
回帖时间:2012-09-13 13:50:21 1楼

您好,品茗安全计算软件2012版是有这个模块的,您可以在垂直运输模块里面找到施工升降机、井架等模块。

其他类似问题

品茗安全计算为什么没有施工电梯稳定性验算?我们这边质监站的专家论证需要这个,我跟质监站沟通过他说品茗里面有,我找了好久没找到!很急...阅读全文

shugui 2012-09-13 4923 1

人防质监站整改回复的照片需要彩色打印吗?谁能提供一下人防质监站整改回复单表格,谢谢!...阅读全文

豆豆719 2016-05-08 2301 1

省标模板楼板的稳定性验算如下:3、稳定性验算 KH=1/[1+0.005×(9.8-4)]=0.972 不组合风荷载时 Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk=Rmax+0.15γGH=10.609+0.15×1.35×9.8=12.593kN σ=Nut/(φAKH)=12.593×103/(0.262×450×0.972)=109.909N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 组合风荷载时 Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk=R'max+0.15γGH=9.929+0.15×1.35×9.8=11.914kN Mw=0.85×1.4ωk lah2/10=0.85×1.4×0.117×1×1.52/10=0.031kN?m σ=Nut/(φAKH)+Mw/W=11.914×103/(0.262×450×0.972)+0.031×106/(4.73×103)=110.624N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求!请问组合风荷载时,R'max=9.929怎么计算出来的?问题补充:R'max的计算公式是什么...阅读全文

kwl1224 2012-08-29 1772 1

在软件中,简单输入截面数据后,应能根据建设部超过一定规模分部分项工程中专家论证内容提示,需要专家论证,以方便及时组织。...阅读全文

凌风微步 2015-12-24 2560 1

Mwd=γLφwγQMwk=γLφwγQ(0.05ζ1wklaH1H1)=0.9×0.6×1.5×(0.05×0.6×0.329×1.5×3.6×3.6)=0.155kN·m,外架立杆稳定性验算的H1代表什么意思?如果计算是两步两跨,实际是每层两跨,层高4米,该如何调整?...阅读全文

豆豆20 2020-08-13 884 2