ad1391
发帖时间:2012-09-13 15:39:48 楼主

持续容许电流与安全载流量的区别及之间的关系

aijun12321
回帖时间:2012-09-13 19:11:48 1楼

两个是同一个概念
为了保证电气线路的安全运行,所有线路的导线和电缆的截面都必须满足发热条件,即在任何环境温度下,当导线和电缆连续通过最大负载电流时,其线路温度都不大于最高允许温度(通常为700℃左右),这时的负载电流称为导线的安全载流量。
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

  • ad13912012-09-14 09:47:15回复

    持续容许电流与安全载流量既然是同一概念,那么,其数值应该是一致的,但在安全软件中选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A,但查10mm2铜芯塑料线的持续容许电流却是75A,相差42%,其原因出在哪里? 持续容许电流与安全载流量既然是同一概念,那么,其数值应该是一致的,但在安全软件中选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A,但查10mm2铜芯塑料线的持续容许电流却是75A,相差42%,其原因出在哪里?

  • aijun123212012-09-14 10:38:00回复

    理论设计的10mm2电缆与实际生成厂家采用不同工艺、环境等生产的同截面的电缆载流量肯定不一样。在软件中数据库根据电缆所处环境不一样有不同的载流量。 理论设计的10mm2电缆与实际生成厂家采用不同工艺、环境等生产的同截面的电缆载流量肯定不一样。在软件中数据库根据电缆所处环境不一样有不同的载流量。

其他类似问题

持续容许电流与安全载流量的区别及之间的关系...阅读全文

ad1391 2012-09-13 4306 1

1号干线导线截面及出线开关的选择 i)计算电流: 按导线安全载流量: Kx=0.3,Cosφ=0.7 Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×210/(1.732×0.38×0.7)=136.74A 该干线下最大的分配箱电流Ijs=272.98A 选择的电流Ijs=272.98A 按允许电压降: S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2 选择VV-3×150+2×70,空气明敷/架空线路时其安全载流量为294A。Ijs按计算结果为136.74A,为什么该干线下最大的分配箱电流Ijs却是272.98A呢?不明白为什么,请大神指教!...阅读全文

LYG 2020-01-09 1146 1

有点疑惑,正常铜的导电性比铝的要好,部分相同截面积的BLX铝明敷载流量比VV铜导线的明敷载流量还要大呢?...阅读全文

LYG 2020-01-10 850 2

载流量超过原有电气元件怎么办...阅读全文

豆豆855 2020-11-19 627 0

有关国家规范类的内容的区别...阅读全文

xiaogo 2011-01-18 3901 1

售前客服