安全载流量和导线选择,请大神指教!
959
1
1号干线导线截面及出线开关的选择 i)计算电流: 按导线安全载流量: Kx=0.3,Cosφ=0.7 Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×210/(1.732×0.38×0.7)=136.74A 该干线下最大的分配箱电流Ijs=272.98A 选择的电流Ijs=272.98A 按允许电压降: S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2
选择VV-3×150+2×70,空气明敷/架空线路时其安全载流量为294A。
Ijs按计算结果为136.74A,为什么该干线下最大的分配箱电流Ijs却是272.98A呢?不明白为什么,请大神指教!
LYG2020-01-10 15:41:41回复
我找了一下计算书,分配箱电流Ijs=272.98A突然冒出的,不知道这个值从哪里生成的,搞不懂!而且按允许电压降S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2,中没有考虑导线的长度L是不是不太合理?