发帖时间:2020-01-09 16:54:16 楼主

1号干线导线截面及出线开关的选择
    i)计算电流:
    按导线安全载流量:
    Kx=0.3,Cosφ=0.7
    Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×210/(1.732×0.38×0.7)=136.74A
    该干线下最大的分配箱电流Ijs=272.98A
    选择的电流Ijs=272.98A
    按允许电压降:
    S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2

    选择VV-3×150+2×70,空气明敷/架空线路时其安全载流量为294A。

Ijs按计算结果为136.74A,为什么该干线下最大的分配箱电流Ijs却是272.98A呢?不明白为什么,请大神指教!

云中飞鹤
回帖时间:2020-01-10 14:44:32 1楼

空气明敷/架空线路有机械强度要求,而且,你干线下大的分配箱电流Ijs=272.98A,所以,按最大值计算
  • LYG2020-01-10 15:41:41回复

    我找了一下计算书,分配箱电流Ijs=272.98A突然冒出的,不知道这个值从哪里生成的,搞不懂!而且按允许电压降S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2,中没有考虑导线的长度L是不是不太合理? 我找了一下计算书,分配箱电流Ijs=272.98A突然冒出的,不知道这个值从哪里生成的,搞不懂!而且按允许电压降S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2,中没有考虑导线的长度L是不是不太合理?

其他类似问题

1号干线导线截面及出线开关的选择 i)计算电流: 按导线安全载流量: Kx=0.3,Cosφ=0.7 Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×210/(1.732×0.38×0.7)=136.74A 该干线下最大的分配箱电流Ijs=272.98A 选择的电流Ijs=272.98A 按允许电压降: S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2 选择VV-3×150+2×70,空气明敷/架空线路时其安全载流量为294A。Ijs按计算结果为136.74A,为什么该干线下最大的分配箱电流Ijs却是272.98A呢?不明白为什么,请大神指教!...阅读全文

LYG 2020-01-09 1145 1

有点疑惑,正常铜的导电性比铝的要好,部分相同截面积的BLX铝明敷载流量比VV铜导线的明敷载流量还要大呢?...阅读全文

LYG 2020-01-10 850 2

软件设置里的电器元件的导线的明敷载流量比施工手册2260页表34-44怎么小很多?例如:软件里的VV-3*+2*2.5明敷载流量位30,施工手册第四版2260页表34-44,里相同线径的为45。哪位前辈给解释下?...阅读全文

18578957526 2017-06-07 2130 2

方案内最后计算的总电流超过软件内导线最大载流量,不能计算。但提分期分批 变压器有大的型号,为什么在软件内不设置母线呢?基本上不过560.31A,如果总电流达到800A了,怎么设置呀?...阅读全文

lccw 2013-05-14 3067 1

方案内最后计算的总电流超过软件内导线最大载流量,不能计算。但提分期分批 变压器有大的型号,为什么在软件内不设置母线呢?基本上不过560.31A,如果电流达到800A了,怎么设置呀?...阅读全文

lccw 2013-05-14 3037 1