老刘
发帖时间:2012-09-26 15:14:07 楼主

现塔吊厂方提供基础为5500×5500×1350,配筋为面筋和底筋都为纵、横向30根25的二级钢,其他计算都没问题,但是满足不了最小配筋率,求解。谢谢各位

aijun12321
回帖时间:2012-09-26 16:03:04 1楼

以前没有塔基行业规范,所以主要参考地基基础规范为主,自《塔式起重机混凝土基础技术规程》JGJ187-2009出台之后,相应的塔基的要求就有了标准,最小配筋率肯定是要满足的。减小承台尺寸或增加配筋等来满足相应要求。
  • 老刘2012-09-26 16:16:50回复

    那么配筋率取值就是(0.2,45ft/fy)中大的了么? 那么配筋率取值就是(0.2,45ft/fy)中大的了么?

  • aijun123212012-09-26 19:15:08回复

    对的 对的

  • 老刘2012-09-28 17:45:01回复

    有这样一个情况: 取值是45ft/fy,我按计算书提供的数值算能过,但是软件自己算,同样的数字,算出来的就要大一点,刚好过不了,请问是要考虑个系数么? 有这样一个情况: 取值是45ft/fy,我按计算书提供的数值算能过,但是软件自己算,同样的数字,算出来的就要大一点,刚好过不了,请问是要考虑个系数么?

  • aijun123212012-09-28 18:55:54回复

    软件计算过程中小数点后的精度取值跟我们手算有些区别。 软件计算过程中小数点后的精度取值跟我们手算有些区别。

其他类似问题

现塔吊厂方提供基础为5500×5500×1350,配筋为面筋和底筋都为纵、横向30根25的二级钢,其他计算都没问题,但是满足不了最小配筋率,求解。谢谢各位...阅读全文

老刘 2012-09-26 3807 1

塔吊承台算得必须要满足最小配筋率0.002吗,承台底板单向最小配筋率按承台整个侧面的0.002计算,这个值比计算得到的配筋率高太多了,是否准确或者太保守了些...阅读全文

cw 2013-09-04 3380 1

塔吊基础计算式承台配筋最小配筋率应该取多少?...阅读全文

aotusnelin 2013-05-18 8277 1

塔基软件计算号如何使用,请各位专家指导,谢谢。...阅读全文

青海人 2011-10-08 4538 1

为什么塔基软件里没有三桩的模型,最少是四桩的模型?...阅读全文

同同 2010-08-24 4613 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭