aotusnelin
发帖时间:2013-05-18 11:24:10 楼主

塔吊基础计算式承台配筋最小配筋率应该取多少?

Parallel、
回帖时间:2013-05-20 09:15:19 1楼

参考下表,ft指混凝土轴心抗压强度设计值,fy指钢筋强度设计值,可查GB50010-2010 表4.1.4-1、4.1.4-2、4.2.3-1。

其他类似问题

塔吊基础计算式承台配筋最小配筋率应该取多少?...阅读全文

aotusnelin 2013-05-18 8276 1

塔吊承台算得必须要满足最小配筋率0.002吗,承台底板单向最小配筋率按承台整个侧面的0.002计算,这个值比计算得到的配筋率高太多了,是否准确或者太保守了些...阅读全文

cw 2013-09-04 3380 1

塔吊基础承台板式配筋,底面和顶面钢筋需要弯锚吗?...阅读全文

随遇而安 2013-11-30 3702 1

塔吊板式基础的配筋计算里,面筋不低于底筋的一半,只是构造要求吗?有没有哪个标准里提到?...阅读全文

豆豆586 2022-10-06 553 1

软件更新前承台顶配筋公式如下:承台顶面长向配筋面积承台顶长向实际配筋:AS3'=12532mm2≥0.5AS1'=0.5×18120=9060mm2         满足要求!软件更新后承台顶配筋公式如下:承台顶面长向配筋面积αS1= M'y/(α1fcbh02)=499.947×106/(1×16.7×7000×15402)=0.002ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.002)0.5=0.002γS1=1-ζ1/2=1-0.002/2=0.999AS3=M'y/(γS1h0fy1)=499.947×106/(0.999×1540×360)=903mm2最小配筋率:ρ=0.15%承台顶需要配筋:A3=max(AS3, ρbh0,0.5AS1')=max(903,0.0015×7000×1540,0.5×18120)=16170mm2承台顶长向实际配筋:AS3'=12532mm2不满足要求!请增加板顶长向配筋或提高钢筋等级。软件更新后导致承台顶面配筋一定大于等于承台底面配筋,但力学受力分析,承台顶面受压、 底面受拉,底部配筋一定大于顶部配筋。是否软件哪里错误...阅读全文

我在黑暗之中 2018-06-26 2817 1