yuanst
发帖时间:2014-02-23 10:56:50 楼主

当楼层超过4M时,楼板模板及支架的荷载标准值怎么取值

Ivan
回帖时间:2014-02-24 10:21:00 1楼

您好,超过4M的话,是对立杆稳定性有影响,因此只需要在计算立杆承受荷载时,以0.15kn/m的线荷载增加立杆自重即可。比如板模板的计算公式 Nw=1.2ΣNGik+0.9×1.4Σ(NQik+Mw/lb)=[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.15)+0.9×1.4×1]×0.9×0.9+0.9×1.4×0.079/0.9=5.277kN
当我们的楼层高5m的时候,就可以在计算公式中加上0.15kn/m*5m

其他类似问题

当楼层超过4M时,楼板模板及支架的荷载标准值怎么取值...阅读全文

yuanst 2014-02-23 5039 1

模板支架自重标准值4m以下时是0.75,如果大于4m呢?...阅读全文

豆豆729 2014-12-27 6624 2

模板及支架自重0.75kn/m2(4m以下),当超过4m时,软件如何操作?是否需要自行计算后再填入软件计算界面?...阅读全文

chengyongxu01 2018-09-03 2207 3

如果是6米高的支架,是不是模板及其支架自重=0.75kN/m2+(6-4)×0.15kN/m÷1m=1.05kN/m2,对吗?参考了一些资料,说的是超过部分按照0.15kN/m,但是4,m之内取值0.75的单位是kN/m2,超过部分按照0.1~0.2kN/m,这个单位没法统一啊?...阅读全文

xy 2018-07-08 5502 2

计算模板支架的施工总荷载和集中线荷载时,为什么模板及支架自重标准值取0.9KN/m2...阅读全文

豆豆326 2024-05-22 241 1

售前客服