chengyongxu01
发帖时间:2018-09-03 07:34:06 楼主

模板及支架自重0.75kn/m2(4m以下),当超过4m时,软件如何操作?是否需要自行计算后再填入软件计算界面?

云中飞鹤
回帖时间:2018-09-03 16:43:25 1楼

模板及支架自重0.75kn/m2(4m以下),当超过4m时,软件会自动添加钢管重量的哦
爱瑞瑞
回帖时间:2018-09-03 11:16:59 2楼

得自行计算,软件出不来。
品茗邓文梓
回帖时间:2018-09-03 09:38:49 3楼

超过4米每增加1米加0.15,算完后手动填写
  • chengyongxu012018-09-09 09:07:15回复

    谢谢,软件给出的是0.15/m,但是我觉得计算时,应该将0.15修改成架体的实际自重(按照架体的跨度、步距查表得出的自重) 谢谢,软件给出的是0.15/m,但是我觉得计算时,应该将0.15修改成架体的实际自重(按照架体的跨度、步距查表得出的自重)

其他类似问题

模板及支架自重0.75kn/m2(4m以下),当超过4m时,软件如何操作?是否需要自行计算后再填入软件计算界面?...阅读全文

chengyongxu01 2018-09-03 2206 3

如果是6米高的支架,是不是模板及其支架自重=0.75kN/m2+(6-4)×0.15kN/m÷1m=1.05kN/m2,对吗?参考了一些资料,说的是超过部分按照0.15kN/m,但是4,m之内取值0.75的单位是kN/m2,超过部分按照0.1~0.2kN/m,这个单位没法统一啊?...阅读全文

xy 2018-07-08 5502 2

当楼层超过4M时,楼板模板及支架的荷载标准值怎么取值...阅读全文

yuanst 2014-02-23 5039 1

模板支架自重标准值4m以下时是0.75,如果大于4m呢?...阅读全文

豆豆729 2014-12-27 6623 2

现有一堵挡土墙,原设计用毛石砌筑,但现场由于毛石供应无法满足要求,设计把毛石部分全都变更为素混凝土,其他不变。墙两侧无土体,等挡土墙施工完成后两侧再回填土压实。现已先把墙趾高度平面以下的混凝土浇筑完成,下一步初步设想是,墙趾以上部分一次浇筑成型,要求出墙趾及以上平面的挡土墙模板方案。现场只能提供木胶合板、方木、钢管、对拉螺栓。 现在我有几个疑问: 1、我用墙模板模块计算,从计算公式知,侧压力与墙体厚度无关,与墙体高度有关,这样的话我按计算结果布置面板、方木、钢管、对拉螺栓就OK了。问题是,如此大的厚度,这个计算公式是否还成立? 2、如此大体积的混凝土,为了安全起见,进行分层浇筑多次成型是否更安全?如果分层成型,那该分多少层比较合适? 3、墙模板的两个外侧,如何设置构造措施防止模板支撑系统向两个外侧倾覆? 4、墙模板的内侧,如何设置构造措施防止模板支撑系统向内侧垮塌?...阅读全文

小田所 2016-08-07 5879 1