品茗安全计算软件2011版钢管落地脚手架计算中 ,当搭设高度小于10米时(如6.4米),计算提示“横向剪刀撑搭设不能小于3跨”是什么概念?当脚手架搭设高度为6.4米时又该如何计算呢?

aijun12321
回帖时间:2011-01-04 13:49:12 1楼

提示应该是横向斜撑,你可以调整横向斜撑设置方式,软件中设置了关联。

其他类似问题

品茗安全计算软件2011版钢管落地脚手架计算中 ,当搭设高度小于10米时(如6.4米),计算提示“横向剪刀撑搭设不能小于3跨”是什么概念?当脚手架搭设高度为6.4米时又该如何计算呢?...阅读全文

广东逗逗1号 2011-01-04 4706 1

单管立杆双排脚手架在规范中能满足50m以下的搭设要求,为何在品茗安全计算软件中“立杆稳定性”无法满足呢?请指教。谢谢!...阅读全文

123 2011-11-14 8000 7

初学入门,这里面的两个数值不太明白,请高手指教问题补充:我QQ:100609551, 加我QQ告诉我最好。...阅读全文

2014-05-26 3250 1

脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.05÷(2+1)=1.05KN/m中为什么除以那个3啊?...阅读全文

告诉我 2011-04-10 3421 1

脚手架计算中“连墙件计算长度"是指连墙件上从哪到哪?...阅读全文

星月楼 2014-06-28 3156 2