123
发帖时间:2011-11-14 17:07:11 楼主

单管立杆双排脚手架在规范中能满足50m以下的搭设要求,为何在品茗安全计算软件中“立杆稳定性”无法满足呢?请指教。谢谢!

逗逗二十八号
回帖时间:2011-11-21 14:10:05 1楼

请参考以下图片内容:
  • 1232011-11-25 14:22:53回复

    非常感谢您详细的回答,我还想请教一下,如果是按新规范,应该如何各参数才能,满足50m的搭设要求,可以吗? 非常感谢您详细的回答,我还想请教一下,如果是按新规范,应该如何各参数才能,满足50m的搭设要求,可以吗?

  • 1232011-11-25 14:24:48回复

    非常感谢您详细的回答,我还想请教一下,如果是按新规范,应该如何设置各参数才能满足50m的搭设要求呢,可以吗? 非常感谢您详细的回答,我还想请教一下,如果是按新规范,应该如何设置各参数才能满足50m的搭设要求呢,可以吗?

逗逗二十八号
回帖时间:2011-11-21 13:58:03 2楼

请参考以下图片内容:
逗逗二十八号
回帖时间:2011-11-21 13:57:24 3楼

请参考以下图片:
aijun12321
回帖时间:2011-11-21 13:47:42 4楼

此为老规范里面的搭设方式,请看图例
aijun12321
回帖时间:2011-11-21 13:47:14 5楼

此为老规范里面的搭设方式,请看图例
aijun12321
回帖时间:2011-11-15 10:28:00 6楼

请确认你的荷载、纵横距同《规范》JGJ130-2011中表6.1.1-1。相同条件进行对照
  • 1232011-11-16 11:26:46回复

    谢谢逗逗十六号的回答,我按您说的对照过,是按一般的搭法设置的(如:纵距1500,横距1050,步距1800),但还是无法验算过关。您有QQ号不?晚上我有空了,给你发计算书过去,您给赐教一下。 谢谢逗逗十六号的回答,我按您说的对照过,是按一般的搭法设置的(如:纵距1500,横距1050,步距1800),但还是无法验算过关。您有QQ号不?晚上我有空了,给你发计算书过去,您给赐教一下。

  • aijun123212011-11-16 17:01:42回复

    请看清楚规范中50m高度脚手架荷载的提示以及条文说明。 按规范中,要搭到50m不进行计算,步距应该是1500。而你提供的(纵距1500,横距1050,步距1800)肯定就不符合规范了。 请看清楚规范中50m高度脚手架荷载的提示以及条文说明。 按规范中,要搭到50m不进行计算,步距应该是1500。而你提供的(纵距1500,横距1050,步距1800)肯定就不符合规范了。

  • 1232011-11-18 16:38:45回复

    那《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》29页的表6.1.1-1立杆横距为1.05的第二行标示的步距不就是1.8m吗? 那《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》29页的表6.1.1-1立杆横距为1.05的第二行标示的步距不就是1.8m吗?

  • aijun123212011-11-21 13:41:33回复

    如果说按照老规范JGJ130-2001来,那么条件也需要满足,1层施工层装修荷载2kN/m^2,4层脚手板0.35kN/m^2,2层栏杆及挡脚板0.14kN/m,风压按最大0.35kN/m^2,敞开式双排脚手架,立杆横距1.05m,立杆纵距2.0m,立杆步距1.8m,连墙件二步三跨,这个也是可以搭设50m以上,计算也是通过的。 请对应条件 如果说按照老规范JGJ130-2001来,那么条件也需要满足,1层施工层装修荷载2kN/m^2,4层脚手板0.35kN/m^2,2层栏杆及挡脚板0.14kN/m,风压按最大0.35kN/m^2,敞开式双排脚手架,立杆横距1.05m,立杆纵距2.0m,立杆步距1.8m,连墙件二步三跨,这个也是可以搭设50m以上,计算也是通过的。 请对应条件

一一
回帖时间:2011-11-15 08:27:35 7楼

不知道 哈哈没用过

其他类似问题

单管立杆双排脚手架在规范中能满足50m以下的搭设要求,为何在品茗安全计算软件中“立杆稳定性”无法满足呢?请指教。谢谢!...阅读全文

123 2011-11-14 8000 7

初学入门,这里面的两个数值不太明白,请高手指教问题补充:我QQ:100609551, 加我QQ告诉我最好。...阅读全文

2014-05-26 3251 1

双排落地外脚手架,我想0-12米采用双立杆,12米-31米采用单立杆,可否计算?...阅读全文

飞扬的土豆 2015-05-14 2545 2

品茗安全计算软件2011版钢管落地脚手架计算中 ,当搭设高度小于10米时(如6.4米),计算提示“横向剪刀撑搭设不能小于3跨”是什么概念?当脚手架搭设高度为6.4米时又该如何计算呢?...阅读全文

广东逗逗1号 2011-01-04 4708 1

品茗BIM外脚手架软件智能布置架体,点安全复核不通过,但计算书中又显示通过...阅读全文

豆豆28 2022-06-16 588 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭