条文要求荷载取其最不利组合进行计算,而附录B—等跨连续梁内力和挠度系数表却仅列出静载作用时,是否应考虑活载作用?

豆豆177
回帖时间:2014-03-19 08:50:49 1楼

为利用等跨或不等跨连续梁的内力和挠度系数表,采用简化计算,将恒载与活载叠加为均布线荷载或集中荷载,查表计算。

模板支架的受弯构件有特殊性:①跨度小,几cm或几十cm,活荷载[模板支架受弯构件(连续梁)的活载:①施工人员及设备。②振捣砼(含10cm堆集荷载)。③倾倒荷载—对侧模。]难以隔跨作用。②连续梁、板(底模、方木楞、钢管)均为等截面,次端支座截面内力(弯矩M、剪力V)起控制作用。行业标准JGJ162漏掉活荷载组合,应服从国家标准GB50009。虽然砼浇捣后,没有了活荷载,但在恒、活荷载共同作用下产生的挠度难以恢复。

计算梁底方木次楞时,注意侧模自重实际上直接传递给钢管大楞,原因是:①实际施工时,先搭设梁底模,绑扎钢筋后方可合拢侧模。②砼浇捣后,必须先拆侧模方可提高周转率,所以不能将侧模荷载计入底模下侧边的方木楞上。故软件设置中应予纠正。

采用扣件式钢管脚手架作为模板支架时,不必验算钢管大楞的抗剪强度,原因是扣件承载力起控制作用,见行业标准JGJ130第5.2.1条的条文说明。


第4.2.8条:对于风荷载作用在模板上的水平力,应进行整体侧向力计算。
条文说明4.2.8:考虑到水平结构边梁受到风荷载的直接作用,且还有如混凝土输送泵等水平力对模板支撑架的作用,确实会对模板支架的整体稳定性产生不利影响,增加对模板支撑架整体作用的水平力作用,以水平结构边梁上风荷载的形式出现。

其他类似问题

条文要求荷载取其最不利组合进行计算,而附录B—等跨连续梁内力和挠度系数表却仅列出静载作用时,是否应考虑活载作用?...阅读全文

晓玩 2014-03-18 3515 1

根据《建筑施工模板安全技术规范》,计算模板支架体系,活载有三种:1.施工人员及设备荷载;2.振捣混凝土时产生的荷载;3.倾倒混凝土时产生的荷载。在梁的计算模块中,是考虑1+2的两种活载,为什么在板的计算模块中,仅考虑1作为活载呢?求教。...阅读全文

豆豆966 2015-08-13 5407 1

板计算书中哪个是立杆传递的恒载标准值和活载标准值...阅读全文

豆豆699 2022-03-26 764 2

Mmax=0.1q1静L2+0.117q1活L2q1静和q1活不都是均布荷载吗?为什么要要分开计算,q1活是按哪种荷载进行计算的呢...阅读全文

老三 2020-03-03 928 1

除了分别计算,取最不利组合之外,有没有对恒荷载和活荷载由谁主控有清晰的判别公式...阅读全文

沈总工 2019-08-06 5830 2