卸荷数据
3412
3
悬挑脚手架的卸荷这个应该怎么填写?
软件之星2014-03-28 17:27:27回复
我的方案超过20米,所在我是要论证的 我的方案超过20米,所在我是要论证的
云中飞鹤2014-04-03 14:28:42回复
超过20m也不需要卸荷,因为你基本上不能超过24m的,楼板承载力计算通不过,架体附加构造措施每隔六跨设置一道横向斜撑你满足不了,如果架体过高,连墙件一步一跨设置你根本无法达到的,为什么非要超过20m去专家论证,钱省下来,多周转几次不好么? 超过20m也不需要卸荷,因为你基本上不能超过24m的,楼板承载力计算通不过,架体附加构造措施每隔六跨设置一道横向斜撑你满足不了,如果架体过高,连墙件一步一跨设置你根本无法达到的,为什么非要超过20m去专家论证,钱省下来,多周转几次不好么?
云中飞鹤2014-04-03 14:30:55回复
如果真要卸荷,只能是采用在型钢下设置型钢支撑的方式来计算--------规范不允许钢丝绳卸荷,你做了专家会通过么-----本就是违反规定的事情啊 如果真要卸荷,只能是采用在型钢下设置型钢支撑的方式来计算--------规范不允许钢丝绳卸荷,你做了专家会通过么-----本就是违反规定的事情啊
其他类似问题
悬挑脚手架的卸荷这个应该怎么填写?...阅读全文
软件之星 2014-03-28 3412 3
钢管扣件式脚手架卸荷kf如何取值合理...阅读全文
豆豆754 2022-11-28 482 1
我想把90米的外架做成落地脚手架,卸荷设置应怎么设置,分几次,每次高度怎么设置?...阅读全文
软件之星 2015-03-27 3319 1
一般来说,外脚手架的卸荷系数取值是多少啊?...阅读全文
Jackong 2013-04-16 3736 2
钢管式落地脚手架计算里钢丝绳卸荷栏怎么没有使用钢丝绳直径选项?"钢丝绳绳夹数量"是指钢丝绳的组数还是单组钢丝绳的绳夹数,为什么要限制在50以内...阅读全文
一阵风 2012-04-24 4649 3
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取