卸荷数据

3412

3

软件之星
发帖时间:2014-03-28 15:34:52 楼主

悬挑脚手架的卸荷这个应该怎么填写?

yuan
回帖时间:2014-03-31 08:51:21 1楼

卸荷点的位置是选在主节点上,所以应该是立杆纵距的整数倍
Parallel、
回帖时间:2014-03-31 08:47:44 2楼

卸荷点水平间距HL输入的数值需是架体立杆纵距的整数倍。
云中飞鹤
回帖时间:2014-03-28 16:17:10 3楼

悬挑脚手架一次搭设高度不超过20m,不需要卸荷-------规范也不允许用钢丝绳卸荷
  • 软件之星2014-03-28 17:27:27回复

    我的方案超过20米,所在我是要论证的 我的方案超过20米,所在我是要论证的

  • 云中飞鹤2014-04-03 14:28:42回复

    超过20m也不需要卸荷,因为你基本上不能超过24m的,楼板承载力计算通不过,架体附加构造措施每隔六跨设置一道横向斜撑你满足不了,如果架体过高,连墙件一步一跨设置你根本无法达到的,为什么非要超过20m去专家论证,钱省下来,多周转几次不好么? 超过20m也不需要卸荷,因为你基本上不能超过24m的,楼板承载力计算通不过,架体附加构造措施每隔六跨设置一道横向斜撑你满足不了,如果架体过高,连墙件一步一跨设置你根本无法达到的,为什么非要超过20m去专家论证,钱省下来,多周转几次不好么?

  • 云中飞鹤2014-04-03 14:30:55回复

    如果真要卸荷,只能是采用在型钢下设置型钢支撑的方式来计算--------规范不允许钢丝绳卸荷,你做了专家会通过么-----本就是违反规定的事情啊 如果真要卸荷,只能是采用在型钢下设置型钢支撑的方式来计算--------规范不允许钢丝绳卸荷,你做了专家会通过么-----本就是违反规定的事情啊