Jackong
发帖时间:2013-04-16 10:32:56 楼主

一般来说,外脚手架的卸荷系数取值是多少啊?

海豚
回帖时间:2013-04-17 09:19:09 1楼

该系数相关规范中未提及,软件参照建筑施工手册第四版226页中关于高层卸载拉结杆设置相关规定,其承受荷载为上部全部荷载的1/3。 该系数根据现场施工经验可进行调整
绝版小范
回帖时间:2013-04-17 08:57:40 2楼

8-10,钢丝绳商家提供的技术参数是极限破坏值,计算是许用应力模式,而且它的工作条件和建筑构件绝然不同

其他类似问题

一般来说,外脚手架的卸荷系数取值是多少啊?...阅读全文

Jackong 2013-04-16 3735 2

钢管扣件式脚手架卸荷kf如何取值合理...阅读全文

豆豆754 2022-11-28 482 1

塔吊基础计算软件中,塔基荷载系数取值按恒载取1.2、活荷载取1.4进行组合作为设计计算值,即按品茗安全计算中的是否可以,请专家指导,谢谢!...阅读全文

ttt 2010-09-13 4437 1

知识库中对该系数的解释是越接近1越安全,实际情况恰恰相反。会死人的...阅读全文

豆豆183 2022-09-12 411 2

在悬挑脚手架中,单立杆稳定性风荷载计算高度如何取值?...阅读全文

国俊 2020-07-18 1071 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭