咨询一下,大家对立杆横距是怎么理解了,新规范不小于等于1.05米,是不是现在都要求做到1.05米?

司徒
回帖时间:2014-05-14 09:51:44 1楼

看规范条文说明就清楚了
Parallel、
回帖时间:2014-05-08 11:45:33 2楼

规范中给出的横距值最小取1.05,不作为强制规定。现场可按照实际情况采用低于1.05m设置横距;横距的设置其对架体整体稳定性相关,横距越大较之稳定性会更强。
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-08 11:36:40 3楼

新规范立杆横距不小于等于1.05米?谁告诉你的?

其他类似问题

咨询一下,大家对立杆横距是怎么理解了,新规范不小于等于1.05米,是不是现在都要求做到1.05米?...阅读全文

晓玩 2014-05-08 3461 3

假如柱子为1000*1000,梁截面为300*1200,按照梁截面来看,梁下立杆横距不可能大于1米(梁底不增设立杆),这时经常会被架子工甚至是所谓的专家骂,说什么梁下水平杆必须从柱子两侧通过拉通。请问这个问题如何处理?...阅读全文

叶开 2014-06-18 4065 1

请问,在“梁模板”这里的顶部步距怎么理解?...阅读全文

和煦 2020-04-12 3338 2

湖北省危险性较大的模板支架体系安全技术指南:危险性较大钢管扣件模板支架体系钢管壁厚不小于3.0mm,最大立杆间距≤1.0m,最大横杆步距 ≤1.5m,立杆自由高度不超过 500mm;超过一定规模钢管扣件式模板支架壁厚不小于 3.2mm,最大立杆间距≤0.9m,最大横杆步距≤1.5m,立杆自由 高度不超过 300mm,其余控制在 500mm 以内, 立杆顶部步距默认为750,最大只能修改为500,建议立杆自由 高度可修改为不超过 300mm,并在剖面图中有标注,这是论证专家经常检查点...阅读全文

雪冰 2021-11-09 2195 1

立杆顶部步距指的是什么?...阅读全文

流影入君怀 2019-12-11 11252 4