叶开
发帖时间:2014-06-18 13:41:59 楼主

假如柱子为1000*1000,梁截面为300*1200,按照梁截面来看,梁下立杆横距不可能大于1米(梁底不增设立杆),这时经常会被架子工甚至是所谓的专家骂,说什么梁下水平杆必须从柱子两侧通过拉通。请问这个问题如何处理?

云中飞鹤
回帖时间:2014-06-18 14:17:22 1楼

梁下水平杆必须从柱子两侧通过拉通?-----依据何在?水平杆件和柱子顶实即可,也可设置抱住措施拉结的

其他类似问题

假如柱子为1000*1000,梁截面为300*1200,按照梁截面来看,梁下立杆横距不可能大于1米(梁底不增设立杆),这时经常会被架子工甚至是所谓的专家骂,说什么梁下水平杆必须从柱子两侧通过拉通。请问这个问题如何处理?...阅读全文

叶开 2014-06-18 4064 1

咨询一下,大家对立杆横距是怎么理解了,新规范不小于等于1.05米,是不是现在都要求做到1.05米?...阅读全文

晓玩 2014-05-08 3461 3

当楼层板下设计有斜梁时,斜梁底的立杆支撑与板底支撑不合模数,怎么连接...阅读全文

豆豆139 2024-04-12 281 0

边梁的斜立杆如何布置...阅读全文

聆听 2015-05-24 3248 2

双排脚手架内立杆的步距与外立杆步距不相同,如何调整?...阅读全文

一代大虾 2016-12-10 2924 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭