呼呼
发帖时间:2014-05-21 16:06:27 楼主

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。
现有以下三个想法,请大家点评一下:
一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果!
二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?
三、与建设单位和设计单位沟通把地梁提高,地梁底与承台面平。(这个涉及的就多了,就不是我一人之力能做到的了,会很麻烦。)

你们认为我的这三个想法哪个会更好点?或者应该怎么处理最好,希望各位多多指点。小弟在此不甚感激!!!

闲云野鹤
回帖时间:2014-05-24 08:51:58 1楼

首先要说明的是你这个属于结构变动了,大哥!这个很严重的。你关系不好的话甲方可以叫你重新返工的。你这个是自己马虎造成的。这样的事最好不要发生,发生了那就采取措施吧(不知道现场监理也是干什么的,这样会同意你浇砼,肯定又是一伙不看图的监理)。你最好先与设计联系,与他们说明现在的情况,然后把你的想法告诉他,让他来给你出一下方案。方案确定后(当然设计要重新进行计算过了)。你就相对可以放心一点的与甲方去说这个事了(能不说自己搞定他们几方的最好)。这种事最好是单独的与相关领导谈,别一个办公室里N多人的在讲那个事情,最后祝你成功,希望后面不会发生这样的事。
飘忽不定
回帖时间:2014-05-23 16:11:20 2楼

采用第二条就行了
LY
回帖时间:2014-05-23 08:41:52 3楼

在不影响建筑使用功能的基础上可以变化基础梁的位置,同时采取植筋方式后埋钢筋,所有的一切都必须是满足安全、合格工程的验收,同时设计的认可!
Parallel、
回帖时间:2014-05-22 08:34:39 4楼

楼上都是大神!不愧是三界圣君!!!
晓玩
回帖时间:2014-05-21 16:10:31 5楼

首先征询设计意见,寻求处理方案。另外可以看你基础埋深,如果埋深足够,那么可以考虑将基础梁标高升高,直接放到基础拄上,适当考虑加大基础柱,当然这也必须征得设计同意,不能怕麻烦啊,这属于较大的结构变更。
Ivan
回帖时间:2014-05-21 16:08:39 6楼

这是纯粹的结构问题,首先要和结构设计师协商一下,结构设计师会给你具体的整改方案,即便是基础承台够深也需要结构设计师认可。麻烦是一定的,最好的施工方法就是变更地梁标高

其他类似问题

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。 现有以下三个想法,请大家点评一下: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊? 三、与建设单位和设计单位沟通把地梁提高,地梁底与承台面平。(这个涉及的就多了,就不是我一人之力能做到的了,会很麻烦。) 你们认为我的这三个想法哪个会更好点?或者应该怎么处理最好,希望各位多多指点。小弟在此不甚感激!!!...阅读全文

呼呼 2014-05-21 4008 6

) 你们认为我的这三个想法哪个会更好点?或者你觉得怎么处理最好,希望各位多多指点。...阅读全文

Ivan 2014-10-15 1276 1

07SD101图集为什么下载了不能用?...阅读全文

dd 2011-07-14 3091 1

求救啊,谁会安装这个软件啊,总是安装不上啊,在线等 急 QQ243122671谢谢谢啊...阅读全文

许 默 2015-12-18 2188 2

为什么我的品茗资料软件2009湖北版安装时出现这样的对话框...阅读全文

一定要幸福 2011-06-26 1404 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭