Ivan
发帖时间:2014-10-15 15:02:05 楼主


承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。

      现有以下三个想法,请大家点评一下:

      一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果!

      二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?

      三、与建设单位和设计单位沟通把地梁提高,地梁底与承台面平。(这个涉及的就多了,就不是我一人之力能做到的了,会很麻烦。)




       你们认为我的这三个想法哪个会更好点?或者你觉得怎么处理最好,希望各位多多指点。

天涯海角
回帖时间:2014-10-16 14:18:02 1楼

这个失误有点大了;
1、第一种处理方法与基础连续梁有关的承台基本报废了,需重新施工;
2、第二种处理方法建设单位和设计单位可能会不同意;
3、只能按第三种处理方法了,设计可能会要求增加配筋;