临时用电线芯选择问题
3115
1
我添加了导线及参数,线芯载流量也达到要求,为什么在敷设方式选直接埋地它就显示我添加的线芯,而选空气明敷它就不显示了。什么原因?我增加的是YJLV2.5 4 6 10 300 ,怎么300的就显示?4 6 10线芯载流量明敷也达到要求的。我什么明敷设就不显示?
其他类似问题
我添加了导线及参数,线芯载流量也达到要求,为什么在敷设方式选直接埋地它就显示我添加的线芯,而选空气明敷它就不显示了。什么原因?我增加的是YJLV2.5 4 6 10 300 ,怎么300的就显示?4 6 10线芯载流量明敷也达到要求的。我什么明敷设就不显示?...阅读全文
阿荣 2014-06-03 3115 1
临时用电线芯材料只能选择铜,一选择铝就跳出电流超出数据库选择范围,在菜单栏设置中电器元件中只有铜线的参数 没铝线的参数...阅读全文
烈焰 2012-07-16 4278 1
我布置一台TC6013塔机,选择铝线时计算截面是3*50+2*25,选择铜线时计算截面是3*70+3*35,这是怎么回事...阅读全文
夏天的蚊子 2017-05-30 2324 1
临时用电计算所有参数不变,只把线芯材料由筒改铝,怎么计算出的铝线截面比铜线还要小,是不是有问题?...阅读全文
阿荣 2014-05-30 3145 2
为什么临时用电计算时开关选择只有HK HH HR,没有DZ开头的空开,HK闸刀开关在工地不是已经不允许用了吗?软件为什么还默认用呢...阅读全文
天地自然 2016-06-05 2572 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼