临时用电计算所有参数不变,只把线芯材料由筒改铝,怎么计算出的铝线截面比铜线还要小,是不是有问题?

软件之星
回帖时间:2014-05-31 10:15:10 1楼

这个问题我早就提到过了,因为软件不会自动选择最适合的导线及开关,所以你要方案必须要懂用电知识,否则做出来的方案要让内行人笑话;
Ivan
回帖时间:2014-05-30 15:53:13 2楼

不是的,这个导线型号是可以自己选择的,119.04A的电流的话,其实对应的导线型号是很多的,软件只是随机选取其中的一种,然后因为导线型号不同,所以载流量也不同,具体的可以在电器元件里面看详细内容
  • 阿荣2014-05-31 08:14:50回复

    谢谢你,我以为选了线芯它会自动帮选相应截面的导线的。 谢谢你,我以为选了线芯它会自动帮选相应截面的导线的。

其他类似问题

临时用电计算所有参数不变,只把线芯材料由筒改铝,怎么计算出的铝线截面比铜线还要小,是不是有问题?...阅读全文

阿荣 2014-05-30 3145 2

梁门架模板计算中为何单门架交错布置和双门架交错布置小梁计算方式不一样?单门架交错布置小梁按单跨简支梁计算,而双门架交错布置小梁按三跨梁计算,是否计算软件有错?...阅读全文

scut 2012-10-12 4237 1

我添加了导线及参数,线芯载流量也达到要求,为什么在敷设方式选直接埋地它就显示我添加的线芯,而选空气明敷它就不显示了。什么原因?我增加的是YJLV2.5 4 6 10 300 ,怎么300的就显示?4 6 10线芯载流量明敷也达到要求的。我什么明敷设就不显示?...阅读全文

阿荣 2014-06-03 3116 1

次梁验算次梁类型 槽钢 次梁型钢型号 12.6号槽钢截面惯性矩Ix(cm4) 391.47 截面抵抗矩Wx (cm3) 62.14抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 弹性模量E(N/mm2) 206000 次梁内力按以两侧主梁为支承点的简支梁计算: 承载能力极限状态: q1=(1.2×Gk1+1.4×1.3 ×Qk1)×s+1.2×Gk2=(1.2×0.39+1.4×1.3×1)×0.6+1.2×0.1212=1.518kN/m p1=1.4×Pk=1.4×10=14kN 正常使用极限状态: q2=(Gk1+Qk1)×s+Gk2=(0.39+1)×0.6+0.1212=0.955kN/m p2=Pk=10kN 1、抗弯强度 计算简图(kN) Mmax=q1(L12/8-m2/2)+p1×L1/4=1.518(2.22/8-02/2)+14×2.2/4=8.619kN.m σ=Mmax/(γxWX)=8.619×106/(1.05×62.14×103)=132.091N/mm2 次梁强度满足要求! 2、挠度验算 计算简图(kN) νmax=q2L14/(384EIx)(5-24(m/L1)2)+p2L13/(48EIx)=0.955×22004/(384×206000×391.47×10...阅读全文