浇混凝土

2932

1

ζޓއއއ某某某
发帖时间:2012-10-24 10:43:03 楼主

市政混凝土浇灌申请表怎么找不到

品茗客服1
回帖时间:2012-10-24 13:58:24 1楼

这张表格有很多的,检验批下的报审表都有此表的.也可以直接用软件的查找功能.选中模板包输入"混凝土浇灌"即可找到.
  • ζޓއއއ某某某2012-10-26 10:00:02回复

    它是只有工程建设监理统一用表混凝土申请表,我方是施工方,不能用这张的。 它是只有工程建设监理统一用表混凝土申请表,我方是施工方,不能用这张的。

  • 品茗客服12012-10-26 23:29:28回复

    你好,就是用的这张表格,只是报监理签字的 你好,就是用的这张表格,只是报监理签字的

其他类似问题

市政混凝土浇灌申请表怎么找不到...阅读全文

ζޓއއއ某某某 2012-10-24 2932 1

新浇混凝土梁支撑方式怎么修改为共用...阅读全文

豆豆958 2015-05-03 2572 1

承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。 现有以下三个想法,请大家点评一下: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊? 三、与建设单位和设计单位沟通把地梁提高,地梁底与承台面平。(这个涉及的就多了,就不是我一人之力能做到的了,会很麻烦。) 你们认为我的这三个想法哪个会更好点?或者你觉得怎么处理最好,希望各位多多指点。...阅读全文

Ivan 2014-10-15 1275 1

新浇混凝土楼板边长l只能设置2~30米实数,要搭设满堂架,建筑物有34×30.4,无法计算。问题补充:呃品茗安全2014,是板模板(扣件式),计算脚手架的模块。...阅读全文

luobo 2014-04-08 4269 3

新浇混凝土柱计算高度,柱子设计高度6.8m,分3层浇筑,每层2.3m,那新浇混凝土柱计算高度可以按2.3m计算么??...阅读全文

2018-01-25 2536 3