关于剪力墙支模弹性模量问题
3716
3
关于弹性模量问题应公司要求模板的弹性模量要求是6000N/MM2,方木60*80要用9000N/MM2,品茗里面点开是自动生成的弹性模量,请问哪个是对的?现场实际做的小梁布置方式通常是垂直布置比较多,可是计算水平小梁的时候计算容易的多,水平的间距比垂直的间距要来的大,省材料。这是为什么。我想选个最经济的支模方式,木工通常采用小梁用垂直的,主梁用水平的。在软件中,对拉螺栓选择的间距特小采用计算。这是为什么?问题补充:螺杆水平间距设置成300也计算不了,不找到哪里出了问题
88882014-07-31 17:45:15回复
我去调了,感觉不对,要调到200才合格,小梁水平布置不科学计算通不过,木工基本按照小梁垂直施工的比较多,软件选择小梁水平的基本没什么问题。
云中飞鹤2014-08-01 07:37:20回复
做方案不安实际来,那你做出来何用?
88882014-07-31 08:19:18回复
小梁方式竖直,螺杆采用14的,螺杆间距调成500mm左右的,其他参数不找到改如何设置, 模板的弹性模量要求是6000N/MM2,方木60*80要用9000N/MM2。 这样的计算结果不知道怎么出来。
88882014-07-31 08:32:37回复
对拉螺栓本来是M12的,计算是合格的,我修改成M14反而不合格,然后重新选择M12计算却不合格。不知道是不是软件的错误BUG
88882014-07-31 09:12:02回复
是不是只能调整主梁上的间距才能满足螺杆压力大小?
其他类似问题
关于弹性模量问题应公司要求模板的弹性模量要求是6000N/MM2,方木60*80要用9000N/MM2,品茗里面点开是自动生成的弹性模量,请问哪个是对的?现场实际做的小梁布置方式通常是垂直布置比较多,可是计算水平小梁的时候计算容易的多,水平的间距比垂直的间距要来的大,省材料。这是为什么。我想选个最经济的支模方式,木工通常采 ...阅读全文
8888 2014-07-27 3716 3
c30混凝土弹性模量是多少? ...阅读全文
淡陌 2018-08-01 19936 5
模板计算中,覆面木胶合板及木枋等的弹性模量如何取值?08版中,一旦选择木胶合板就会自动弹出弹性模量为9500,而2013版中,有可以选择的选项,却没有9500这一值。请问是直接从选项中选取,还是按08版中9500填写? ...阅读全文
微凉清晨 2013-04-12 9439 1
地下室三层,一边紧靠街道,围护桩至地下室外墙间距仅20-30cm,只能在外墙与围护桩之间做砖胎膜,地下室外墙内侧的模板只能单边支撑。如果次楞横向设置,主龙骨竖向设置,在底板上预埋钢管,间距@1000,再在预埋的钢管上用水平钢管连接(如扫地杆),主龙骨用钢管与水平扫地管连接进行斜撑,连接钢管与地面形成三角,墙高39 ...阅读全文
南京宝华 2011-11-12 7154 1
c20混凝土弹性模量是多少呢? ...阅读全文
胖子就是矯情 2018-07-05 13211 4
售前客服