发帖时间:2014-08-04 16:20:53 楼主

设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;
施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;
这是基本情况,请各位大神分析下原因。

瓜瓜
回帖时间:2014-08-09 09:51:17 1楼

这个工程的管理是在瞎弄。。SB级的管理。
设计的加强带不做,还自作聪明的把梁板混凝土提高到C40,设计不会给你签证,说白了你不尊重人家。严格点,打掉重来。
另外出现裂缝很正常,设了后浇带、加强带也一样,通病而以,只是不知道你室外防水怎么做得这么差。
一个人的工地
回帖时间:2014-08-06 16:54:32 2楼

一:只要设计标定的未施工,就不要问设计是否有责任。
二:我没看到照片。你描述长70米,设计未留沉降、收缩缝,擅自取消加强带,施工经验不足。
三:底板无裂缝,墙、柱、顶板出现大面积裂缝及通缝,主要原因(个人意见)商品混凝土及施工不当共同作用。
豆豆812
回帖时间:2014-08-06 16:53:28 3楼

加固的话需要由有资质的加固公司出专门的加固方案,加固方案需送审,合格后方可实行,设计方可以提供相应的资料配合计算,我知道的也就只有这么多了,若有不当之处还望指正
ytt
回帖时间:2014-08-06 16:50:18 4楼

地下室墙体及梁板的裂缝产生主要有两个原因:一是混凝土温度裂缝;二是地基不均匀沉降产生的裂缝,第一类要好处理一些,第二类就需要做沉降观测观察裂缝是否继续产生,若有继续产生的情况通知地勘补钎探查明地质情况看是否属于不均匀沉降,联系加固公司做专门加固处理,以上仅为个人见解与单位常用做法,不当之处还请指明,以便改正观点和处理方法
xxx
回帖时间:2014-08-06 16:44:21 5楼

原因你自己都说了。
找责任,现场出现质量问题,监理肯定也跑不了。
其它单位(设计、甲方、勘察)就面谈了。
设计一般不会有责任的,因为结构设计有问题,这个事就比较复杂了,很少见。设计院本身就是一个高技术含量的活,你说他有问题,那你至少得比设计院能力强,资质高,才能下这个结论,大家才能信服吧。
西风瘦马
回帖时间:2014-08-05 08:55:13 6楼

裂缝这么规则!是不是后浇带施工没处理好?地下室结构梁板和墙柱一起浇筑时墙体上多见裂缝,水平构件上少见,有也是收缩裂缝。墙柱和梁板混凝土标号不一致改为一致,一般也不会导致裂缝的产生,施工冷缝除外,只要不把低标号打到高标号位置上就好。

其他类似问题

设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;这是基本情况,请各位大神分析下原因。 ...阅读全文

蜡笔小心 2014-08-04 3262 6

品茗里面关于施工电梯坐落在地下室顶板上的计算,我的地下室顶板恒载设计为28KN/㎡,活载5KN/㎡。但是根据板配筋品茗算出来为为39KN/㎡,计算能够通过,想问一下,这样可以认为施工电梯可以直接放在地下室顶板上吗 ...阅读全文

⭐。。。 2020-07-06 1043 1

地下室顶板防水做法:顶板砼结构自防水-找坡层-找平层-涂抹-防水卷材-聚苯板-保护层,这里的防水属于地基基础分部-地下防水子分部-主体结构防水分项,还是装饰装修-建筑地面-基层铺设中的隔离层? ...阅读全文

一寝梦尘埃 2018-04-17 1647 2

V12.5版本软件中模板模块里有地下室顶板临时支撑验算工程,但是都没有行车荷载的数据,只有施工活荷载和覆土,怎么确认结构能否承受,下面这个计算过程是品茗安全软件里面的吗?我感觉它这个可靠性更强呀。 ...阅读全文

搞xiao习 2019-03-23 2711 3

地下室顶板的防水资料怎么做 ...阅读全文

她说她爱我,我信 2015-04-10 2875 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭