发帖时间:2014-08-06 17:22:45 楼主

背景:
在农村、城中村,泥土路面、绿化带、或者一般硬化路面挖坑,放入一个形状为水平面至地下2米高,直径1.8米的桶。

目前施工步骤:
1.开挖一个2.5米宽,2.5米长,2.1米深的坑
2.在地下2.1米处,开挖一个0.3米乘以0.3米乘以0.5米深度的集水坑,开挖地下1米后基本就见地下水,放入水泵抽水。
3.在大坑底部放入5块预制板,拼成一个2.2米乘以2.2米方形地板
4.在地板上浇筑一层快干水泥,做平,晒干
5.放入一个2米直径,高度2米的钢板模具,在模具里放入要安装的桶体
6.由于桶是高密度聚乙烯支撑,防止变形灌入一桶水
7.由于地点偏远,浇筑量每坑为2立方混凝土,量少无法购买商品水泥,施工队现场搅拌,也没有380V电源,无法用小型搅拌机搅拌。对施工队现场搅拌的成分和水平相当怀疑,求救正确的防水水泥成分。
8.施工队现场搅拌完后分上下2部分,2批浇灌入模具与桶体之间,然后用震动棒震动。因为桶体底部是内凹的,离地约有7-9厘米距离。让混凝土能够进入到这部分中。
9.等待太阳暴晒,1天后如没下雨脱模,再回填周边的泥土即完成。

问题来了:
1.原本做这个混凝土外层就是为了防止渗水,担心地下水水位高压力太大,挤压桶会变形。现在脱模后发生混凝土裂开渗水进去,也发生了混凝土没裂开渗水进去导致桶变形。
2.底部的这种做法,由于地下水较多,白天可以保持水泵一直抽水让太阳暴晒有机会让底部干,是不是把预制板换成浇灌混凝土方式更好呢?以为现在底部的防水效果基本没有,桶内水只要抽干后,桶底就被顶起来。
3.防水混凝土或防水水泥的正确比例应该是多少呢?本人也不是学土建的,不是很懂。现场搅拌到底有没有用,还是必须买商品混凝土,但是只用2m3厂家应该是不会供货的。怎么把控好混凝土的质量?
4.脱模后是否用柏油在混凝土外层刷一层晒干后具有防水效果呢?

豆豆353
回帖时间:2014-08-12 12:23:36 1楼

我想是这样的:
1、在基坑内四角(水量大的情况下:根据涌水量的大小潜水泵的选型)、(水量小的情况下在中间设置排水泵)泵可选自吸泵排水量大的扔里就不要了造价底、最后封井,基坑外水量大的情况下应做回灌井是必要的!
2、验算一下基坑内的水浮力是多少乘1.3的安全系数(淡水的浮力0.7/M3每米深、约700KG)乘上系数也就是1000KG在乘上基坑上口面积就是基坑所在位置的浮力,在验算垫层及基坑筏板有筋混凝土的重量是否可以压住!还可兼顾整体筏板的延展应力!如容重不够就得基坑内做下锚杆做抗浮措施!
3、混凝土尽量不要自己现场配置应是商混,两方是可以是可以送的!现场级配应是法定试验室出具的配合比:
4、在整体筏板完成之前24小时不要停泵啊!
5、在施工前应看看地勘报告地下土质及含水情况!做好土方开挖、排降水方案,特殊情况应专家论证可行后在实施。
6、施工准备,和应急预案的针对性:要明确!!做好组织间歇和工艺间歇的施工周期性!20天吧!(估算的)
呵呵! 预祝你施工顺利啊!!
一个人的工地
回帖时间:2014-08-11 17:09:04 2楼


没电就不能做了么?人工搅拌,人工插捣。
呼呼
回帖时间:2014-08-11 17:07:46 3楼


1……这是C30P6配比:C(一类水泥P.o42.5):277Kg/m3,FA(2级粉煤灰):66Kg/m3,KF(矿粉S95级):32Kg/m3,W(自来水):172Kg/m3,S(中砂)742Kg/m3,G(5-25卵石):1068Kg/m3,UEA(膨胀剂):33Kg/m3,AD(复合高效奈系减水剂):9.4Kg/m3。水胶比:0.42,水灰比:0.44,砂率:41%。说明:本配合比所用材料均为干材料,使用时应根据材料含水情况随时调整。外加剂掺量根据你实际情况进行调整。但你那膨胀剂和减水剂应该没有,实在买不到就把425多加点,振动棒一定要打好,不打肯定不行,浇注后养护好!
2……建议整体浇注,预制的肯定渗水,何况防水都没做!
3……浇注时打振动棒一定要打好,多打会,不打好肯定渗水!
4……那个绝对不会防水,只是脱模剂而已!
Ivan
回帖时间:2014-08-11 17:04:12 4楼

防水砼的配比,可以按照规范的要求来做,另,可以二道设防。
豆豆183
回帖时间:2014-08-08 05:28:18 5楼

你可以请专业的施工队进行施工。
海豚
回帖时间:2014-08-07 14:12:52 6楼

您好:通过您的描述,从以下几点我觉得不是很合适:
首先从材料来说,混凝土搅拌根据规范要求宜采用强制式搅拌机进行搅拌,防水混凝土对于搅拌的要求更高,且防水混凝土中宜添加外加剂和矿物掺和料(您的描述中没有),所以我可以假定您防水混凝土的质量是有问题的,同时为确保浇筑质量(因为需要混凝土进入桶体底部并确保密实)应控制混凝土的塌落度满足施工要求。
其次从施工工艺来说:您桶体底部是内凹的,离地约有7-9厘米距离,这个具体混凝土应该很难进入的,即使进入也无法保证浇筑质量,更不用谈这部分混凝土能提到防水的作用。因而建议您底部混凝土能否采用先现浇,在周围一圈预埋膨胀止水带,确保防水质量。或者先在底部铺设防水卷材或者涂料之类的防水措施。
最后脱模后用柏油在混凝土外层刷一层晒干后的防水,根据地下室外墙防水的经验,您这样做很难达到所需的防水效果。

其他类似问题

背景:在农村、城中村,泥土路面、绿化带、或者一般硬化路面挖坑,放入一个形状为水平面至地下2米高,直径1.8米的桶。目前施工步骤:1.开挖一个2.5米宽,2.5米长,2.1米深的坑2.在地下2.1米处,开挖一个0.3米乘以0.3米乘以0.5米深度的集水坑,开挖地下1米后基本就见地下水,放入水泵抽水。3.在大坑底部放入5块预制板,拼成一 ...阅读全文

豆豆812 2014-08-06 3034 6

防水卷材多少平做一个检验批? ...阅读全文

豆豆688 2018-07-26 6477 3

我问下地下室外墙防水施工工序交接是防水卷材和保温和保护层做完后做一个工序交接就可以?还是说卷材铺完做一个工序交接,保温板铺完做一个工序交接,保护层做完做一个工序交接?? 室外土方回填实验点位示意图怎么画? ...阅读全文

遇见就是幸福 2016-03-31 2678 2

为项目技术负责人,工程管理标准的最后一道防线,手握标准,把握冗余度,原则问题绝不让步!职责在身,要现场和内页两头抓!在技术资料方面,更是要以身作则,严谨认真! 一、施工组织设计问题 1、缺目录、缺页码 2、无参见各方单位 3、无临时用电设计 4、缺少冬、雨季施工措施 5、缺少由公司总工签字的审批页 6、缺少施 ...阅读全文

321 2019-04-04 1194 0

请问,整个地下室桥架可以做一个检验批吗? ...阅读全文

2018-05-04 1737 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭