为项目技术负责人,工程管理标准的最后一道防线,手握标准,把握冗余度,原则问题绝不让步!职责在身,要现场和内页两头抓!在技术资料方面,更是要以身作则,严谨认真!

一、施工组织设计问题

 

1、缺目录、缺页码

2、无参见各方单位

3、无临时用电设计

4缺少冬、雨季施工措施

5、缺少由公司总工签字的审批页

6、缺少施工组织策划内容

7、组织机构图、进度计划等文字说明与图不一致

8、机械表中机械型号、数量与文字中型号、数量不对应

9、无明确的关键工序的施工方案

10、平面布置图中无指北针、临时道路、钢筋加工厂、变压器位置

11、缺少安全/质量管理目标

12、机械表中无具体进、出场时间

13、质量通病的防治措施制定没有针对性

14、缺网络图、缺人力直方图,材料计划表

15、交通导流图无行车方向箭头

16、没有四节措施

17、没有工地试验室试验检测仪器设备台帐

18、编制依据中规范及标准未具体写明规范名称及相应的版本号

19、环境保护措施没有控制躁声及光污染措施

二、技术交底问题

 

1、技术交底未分级进行

2、技术交底内容不详细,缺安全、环保内容

3、交底不具体,不足以指导施工,缺少开竣工日期交底,缺验收标准

4、存在先施工后交底的现象

5、技术交底没有签字或签字不全以及签字存在打印现象

 

三、分项施工方案问题

 

1、分项施工方案缺编制依据

2、内容套搬施组,不够细致,不能达到很好的组织、指导施工的目的

 

四、图纸会审问题

 

图纸会审过于简单,未深入进行图纸审查,没有调动项目各参建人员包括分包技术人员力量一起进行图纸会审

五、竣工总结问题

 

1、与施工组织设计内容基本相似

2、内容简单,没有四新技术 ,没有针对性

 

六、未过程检查资料员工作导致问题

 

1、施工日志未及时汇总;内容过于简单,未有每天投入的人工、材料、机械情况、未有发现及存在问题、没有质量验收情况、没有施工安全及环保情况

2、工程洽商签字不全,变更设计通知单复印件不清楚

3、竣工图盖章部分混乱,竣工图签字不全

 

其他类似问题

为项目技术负责人,工程管理标准的最后一道防线,手握标准,把握冗余度,原则问题绝不让步!职责在身,要现场和内页两头抓!在技术资料方面,更是要以身作则,严谨认真! 一、施工组织设计问题 1、缺目录、缺页码 2、无参见各方单位 3、无临时用电设计 4、缺少冬、雨季施工措施 5、缺少由公司总工签字的审批页 6、缺少施工组织策划内容 7、组织机构图、进度计划等文字说明与图不一致 8、机械表中机械型号、数量与文字中型号、数量不对应 9、无明确的关键工序的施工方案 10、平面布置图中无指北针、临时道路、钢筋加工厂、变压器位置 11、缺少安全/质量管理目标 12、机械表中无具体进、出场时间 13、质量通病的防治措施制定没有针对性 14、缺网络图、缺人力直方图,材料计划表 15、交通导流图无行车方向箭头 16、没有四节措施 17、没有工地试验室试验检测仪器设备台帐 18、编制依据中规范及标准未具体写明规范名称及相应的版本号 19、环境保护措施没有控制躁声及光污染措施 二、技术交底问题 1、技术交底未分级进行 2、技术交底内容不详细,缺安全、环保内容 3、交底不具体,不足以指导施工,缺少开竣工日期交底,缺验收标准 4、存在先施工后交底的现象 5、技术交底没有签字或签字不全以及签字存在打印现象 三、分项施工方案问题 1、分项施工方案缺编制依据 2、内容套搬施组,不够细致,不能达到很好的组...阅读全文

321 2019-04-04 1405 0

作为项目技术负责人,工程管理标准的最后一道防线,手握标准,把握冗余度,原则问题绝不让步!职责在身,要现场和内页两头抓!在技术资料方面,更是要以身作则,严谨认真! 一、施工组织设计问题 1、缺目录、缺页码 2、无参见各方单位 3、无临时用电设计 4、缺少冬、雨季施工措施 5、缺少由公司总工签字的审批页 6、缺少施工组织策划内容 7、组织机构图、进度计划等文字说明与图不一致 8、机械表中机械型号、数量与文字中型号、数量不对应 9、无明确的关键工序的施工方案 10、平面布置图中无指北针、临时道路、钢筋加工厂、变压器位置 11、缺少安全/质量管理目标 12、机械表中无具体进、出场时间 13、质量通病的防治措施制定没有针对性 14、缺网络图、缺人力直方图,材料计划表 15、交通导流图无行车方向箭头 16、没有四节措施 17、没有工地试验室试验检测仪器设备台帐 18、编制依据中规范及标准未具体写明规范名称及相应的版本号 19、环境保护措施没有控制躁声及光污染措施 二、技术交底问题 1、技术交底未分级进行 2、技术交底内容不详细,缺安全、环保内容 3、交底不具体,不足以指导施工,缺少开竣工日期交底,缺验收标准 4、存在先施工后交底的现象 5、技术交底没有签字或签字不全以及签字存在打印现象 三、分项施工方案问题 1、分项施工方案缺编制依据 2、内容套搬施组,不够细致,不能达...阅读全文

诺言 2019-04-08 2820 2

梁的对拉螺栓设置高度有什么规定吗?比如说第一道离梁底多高,最后一道离砼板面多高等?...阅读全文

138 2011-09-06 3115 1

防水卷材多少平做一个检验批?...阅读全文

豆豆688 2018-07-26 6789 3

有哪位帮我做一个机电安装冬季施工安全技术方案...阅读全文

开心 2016-12-08 1936 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭