一般性楼盖验算中,保留本层支架或增加二次支撑什么意思
7895
2
请教下一般性楼盖验算中,软件建议保留本层支架或增加二次支撑,该在哪里怎么修改?
醉 清 風2014-08-13 09:59:18回复
1、楼板裂缝验算中增加二次支撑是在哪里怎么增加? 2、危险源评估及一般性楼盖验算需不需要编入专项方案(需专家论证的),怎么编入,我是菜鸟烦详细点?
Ivan2014-08-13 16:20:45回复
它的这个意思就是说支撑不满足要求,你可以继续增加支撑,就是在刚截图给你的那边增加,把施工层下设支架层数改成5,然后每一层的参数都要自己去修改,改成和现场实际情况相同的。然后对这个一般性楼盖验算,板的长宽对计算的影响特别大,计算的时候按照最大的那块板来计算
其他类似问题
请教下一般性楼盖验算中,软件建议保留本层支架或增加二次支撑,该在哪里怎么修改? ...阅读全文
醉 清 風 2014-08-12 7895 2
结论和建议:1.Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本层支架或增加二次支撑 ...阅读全文
难得糊涂 2018-03-06 2193 2
脚手架方案计算结果是不符合要求建议保留本层支架或增加二次支撑。还有没有其他措施?或者应该怎么说明? ...阅读全文
亲爱的.坏坏 2016-03-04 4416 2
模板工程中,立杆支撑面承载力验算通过了,还需要进行回顶和一般性楼盖验算吗?如果需要的话,那立杆支撑面承载力验算有什么意义? ...阅读全文
豆豆174 2020-08-17 1289 2
一般性楼盖验算中,每根立杆传递荷载标准值怎么取值?按照规范,去掉分项系数后的标准值和模架计算书中的取值不一致,但是500厚的板支撑5层都验算通不过,是不是有什么bug??? ...阅读全文
豆豆174 2020-08-17 1349 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取