情缘
发帖时间:2014-09-25 14:02:44 楼主

满堂脚手架高6米,梁高2000;板厚500,请中间水平剪刀撑(高度)设置在什么位置?参照什么规范?

海豚
回帖时间:2014-09-25 18:26:21 1楼

您好水平剪刀撑根据JGJ130-2011规范规定 P41页,分普通型与加强型,水平剪刀撑扫地杆与最顶部分别设置一道,中间间距为6m

其他类似问题

满堂脚手架高6米,梁高2000;板厚500,请中间水平剪刀撑(高度)设置在什么位置?参照什么规范?...阅读全文

情缘 2014-09-25 6619 1

水平剪刀撑从板底还是梁底设置合适?个人觉得梁底设置合适...阅读全文

随遇而安 2022-10-20 718 0

请问,按照浙江省规范《DB33/1035-2006(J10905-2006)》,规范P23页,6.3剪刀撑中,第4条:设置水平剪刀撑时,有剪刀撑的斜杆的框格数量应不大于框格总数的1/3。这个应该怎么理解,最好有图解说明,谢谢。还有就是现在支模架国标2008已经出了,浙江省是否有文件,取消《DB33/1035-2006(J10905-2006)》规范?...阅读全文

诱惑的世界 2010-11-16 19194 1

满堂支撑架软件中无剪刀撑设置一栏 如何解决 还有就是满堂支撑架高度多少才用水平和竖直剪刀撑 有无规范可以查询...阅读全文

豆豆864 2014-12-03 5876 5

高支模时,水平剪刀撑是连续布置,还是隔4-6m布置一道?感觉几本规范有矛盾,实际怎么布置,专家论证才能通过...阅读全文

豆豆991 2024-02-19 286 0