外架计算软件升级后,15米高落地双排架两步两跨居然要用双扣件,否则连墙件验算不合格
扣件式脚手架计算书
计算依据:
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
4、《钢结构设计规范》GB50017-2003
一、脚手架参数
脚手架设计类型 结构脚手架 脚手板设计荷载(kN/m2) 3
同时施工作业层数 1 卸荷设置 无
脚手架搭设方式 双排脚手架 脚手架钢管类型 Φ48×2.75
脚手架架体高度H(m) 15 脚手架沿纵向搭设长度L(m) 100
立杆步距h(m) 1.5 立杆纵距或跨距la(m) 1.5
立杆横距lb(m) 0.8 横向水平杆计算外伸长度a1(m) 0.15
内立杆离建筑物距离a(m) 0.2 双立杆计算方法 不设置双立杆

小子
回帖时间:2022-07-31 19:12:04 1楼

我也觉得奇怪,为什么不能通过计算。
Ivan
回帖时间:2014-09-28 09:56:03 2楼

你看下是不是风压高度变化系数没有设置好,软件默认连墙件高度48m,你要把它改成15m,而且落地脚手架的话单立杆稳定性风荷载计算高度要改成5m

其他类似问题

外架计算软件升级后,15米高落地双排架两步两跨居然要用双扣件,否则连墙件验算不合格扣件式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、脚手架 ...阅读全文

111111 2014-09-28 4053 2

你好连墙件计算长度是怎么回事?还有连墙件用钢管连接其截面积是怎么算 ...阅读全文

安徽瑞安 2012-04-18 5930 2

1.连墙件承载力验算,不满足要求,增设连墙件!2.连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件!我采用的是2步3跨设置的连墙件,除非改成1步1跨才能满足。那请问根据受力情况,是否可以采用2步3跨,原来是设计1个,现在设计2个可以吗?还有其他方法吗?用的是扣件钢管连墙件 ...阅读全文

罗罗 2015-08-31 7180 2

连墙件计算长度 ...阅读全文

豆豆592 2021-04-23 1075 1

连墙件计算中连墙件抗压强度设计值是什么,谢谢各位大神 ...阅读全文

豆豆533 2020-11-19 609 0