安徽瑞安
发帖时间:2012-04-18 16:51:42 楼主

你好连墙件计算长度是怎么回事?还有连墙件用钢管连接其截面积是怎么算

红颜知己
回帖时间:2012-04-19 13:01:27 1楼

1、连墙件用钢管连接其截面积可在设置-材料自定义-钢管材料自定义中查询。
2、连墙件计算长度见下图。
小熊
回帖时间:2012-04-19 11:21:44 2楼

连墙件计算长度可以理解为边梁到内立杆的距离
钢管的截面积为可查规范得出,48.3*3.6的截面积为5.06cm2

其他类似问题

你好连墙件计算长度是怎么回事?还有连墙件用钢管连接其截面积是怎么算...阅读全文

安徽瑞安 2012-04-18 6201 2

外架计算软件升级后,15米高落地双排架两步两跨居然要用双扣件,否则连墙件验算不合格扣件式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、脚手架参数脚手架设计类型 结构脚手架 脚手板设计荷载(kN/m2) 3同时施工作业层数 1 卸荷设置 无脚手架搭设方式 双排脚手架 脚手架钢管类型 Φ48×2.75脚手架架体高度H(m) 15 脚手架沿纵向搭设长度L(m) 100立杆步距h(m) 1.5 立杆纵距或跨距la(m) 1.5立杆横距lb(m) 0.8 横向水平杆计算外伸长度a1(m) 0.15内立杆离建筑物距离a(m) 0.2 双立杆计算方法 不设置双立杆...阅读全文

111111 2014-09-28 4297 2

这种是属于刚性连接吗?相对于钢管连墙件有什么好处?质监站会同意吗?...阅读全文

无名吧 2018-05-10 2903 7

海南地区比较大,连墙件要2步1跨才算得过,老师可否给个焊接连接的大样图参考一下...阅读全文

渔民 2015-09-05 2508 1

脚手架计算中的连墙件计算问题,本人预搭21m高脚手架,计算中连墙件设置为双扣件连接,结果怎么算都算不出了,不管是二步三跨、二步二跨。再把双扣件连接换成软拉硬撑连接,这样就算出了,仔细对比下,软拉硬撑连接计算中把双扣件抗滑计算给取消了,这样是否合理?预埋钢管、软拉硬撑连接和双扣件连接是怎么一回事?谢谢!问题补充:连墙件计算时最好能配上相应的图片,以确认连接。...阅读全文

由心开始 2012-04-14 12486 3