在板模板(扣件式)新浇混凝土楼板边长L和边宽B为什么最小值是2m?我可以设置成1.0m吗?

西风瘦马
回帖时间:2014-10-22 15:25:51 1楼

板长或宽小于2m,一般不作为典型板计算。如果实在想算,可以将板长或者板宽放大,在小梁或主梁的计算方式选项里按实际的跨数取值就可以了。详见附图。如果是通用软件,可以看计算结果的富裕度,一般情况下当模型和荷载完全一致时,但计算方式不一样导致的结果差异可达40%左右。

其他类似问题

在板模板(扣件式)新浇混凝土楼板边长L和边宽B为什么最小值是2m?我可以设置成1.0m吗?...阅读全文

豆豆351 2014-10-22 3413 1

新浇混凝土楼板边长l只能设置2~30米实数,要搭设满堂架,建筑物有34×30.4,无法计算。问题补充:呃品茗安全2014,是板模板(扣件式),计算脚手架的模块。...阅读全文

luobo 2014-04-08 4269 3

墙体模板计算中,新浇混凝土侧压力标准值G4k 取最大值还是最小值,两者计算结果差距大...阅读全文

wxw 2015-11-22 3081 4

品茗安全计算模板中,关于楼板计算中,新建楼板混凝土边长和边宽是指什么的长度?是指主梁之间吗?还是次梁?如果是次梁之间,后面的小梁间距又是指什么呢...阅读全文

自由 2014-04-25 14190 2

新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取最大值还是最小值还是自定义?取值不同时如何影响验算结果(取值不同时新浇筑混凝土作用于模板的最大侧压力取两个公式计算的较小值不都是一样的吗)?理论依据是有什么?...阅读全文

lenvis1984 2015-11-19 6941 2