一阵风
发帖时间:2014-12-02 17:21:55 楼主

请问施工现场塔吊专用三级箱以下哪种接法正确:1、总箱直接至塔吊专用三级箱(中间不设置二级箱);2、总箱至塔吊专用二级箱至塔吊专用三级箱;3、塔吊专用三级箱直接接自与其它设备共用的二级箱。

西风瘦马
回帖时间:2014-12-03 11:43:48 1楼

咨询了下专家,回复如下:

1 塔吊上面还有个开关箱,又因塔吊负荷大,比较重要,因此线路要单设,倾向于1做法。此处的专用三级箱,相当于二级分配箱,但需要带漏保,因为上面开关箱不带漏保。

2 漏电保护器的动作电流和时间积不得超过30mAs,漏电动作时间不超过0.1s,因此漏保选型和匹配很重要,否则塔吊为变频时,容易跳闸。

3 如果按3做法,需要从分路上端接出,不能从下端接出,否则塔吊供电连续性难以保障。那么此时的做法和1做法,基本相同。

希望能帮到你。


另个人看法,2做法,无可挑剔,就是费钱。

  • 一阵风2014-12-03 13:45:10回复

    本人也是这么认为。

其他类似问题

请问施工现场塔吊专用三级箱以下哪种接法正确:1、总箱直接至塔吊专用三级箱(中间不设置二级箱);2、总箱至塔吊专用二级箱至塔吊专用三级箱;3、塔吊专用三级箱直接接自与其它设备共用的二级箱。 ...阅读全文

一阵风 2014-12-02 3204 1

请问塔吊等大型设备的现场配电做法:1、同其他设备一样配电,只是将三级箱换成专用三级箱;2、从总配电箱设置专门单独回路,塔吊专用三级箱直接接在总箱上,中间不设二级箱;3、从总配电箱设置专门单独回路,中间设专用二级箱,塔吊专用三级箱接在专用二级箱上;4、从总配电箱设置专门单独回路,中间二级箱(同其他设备共用 ...阅读全文

一阵风 2014-10-24 2053 0

软件里面塔吊型号和现场塔吊型号不符,如何更改参数 ...阅读全文

囧为 2017-05-31 2677 1

请教下各位前辈,我刚刚开始做资料,不知道现场资料该如何分类,是按建设工程文件归档规范来做吗 ?还是按照现在这个软件来分? ...阅读全文

王朝阳 2018-09-24 981 2

施工现场管理与资料收集 现场施工管理的组成: 施工管理工作分为三个阶段: 即 1 :施工准备 2 :施工阶段 3 :竣工验收 ( 一) :施工准备 : 1:技木准备 承包合同 , 工程予算、施工组织设计、图纸会审。 2 :现场准备 三通一平、工程定位放线及复核、施工许可证申报、质监申报、临时占用道路申报、现场文明施工围蔽、临施 ...阅读全文