lilizhiguang
发帖时间:2015-01-21 09:34:29 楼主

模板计算中,荷载取值与模板规范好像不一致,如规范中计算模板和小梁时活荷载取2.5,再以集中荷载2.5KN核算,计算主梁时活载取1.5,计算立杆时取1.0,好想计算书中统一计算,没有区别情况分别计算,造成计算出的东西偏大

镜湖微雨
回帖时间:2015-01-28 10:03:17 1楼

板模板的计算书中,在进行立柱、面板、小梁、主梁的验算时,都会对荷载重新计算的。

其他类似问题

模板计算中,荷载取值与模板规范好像不一致,如规范中计算模板和小梁时活荷载取2.5,再以集中荷载2.5KN核算,计算主梁时活载取1.5,计算立杆时取1.0,好想计算书中统一计算,没有区别情况分别计算,造成计算出的东西偏大 ...阅读全文

lilizhiguang 2015-01-21 1687 1

模板(设置对拉螺栓)计算与模板(支撑不等间距)计算结果不一致 ...阅读全文

超哥 2017-05-03 2134 1

如题,计算依据选的T/CCIAT0003-2019 建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程。计算书出来后,里面的系数取得跟计算依据不一样。 例如计算面板均布荷载时,计算书内容为:面板承受的单位宽度线荷载设计值:q1=γ0[1.3(G1k+(G2k+G3k)h)+1.5γLQ1k]b=1[1.3(0.1+(24+1.1)0.4)+1.50.93]1=17.232kN/m。公式里永久荷载和可变荷 ...阅读全文

豆豆262 2022-05-06 357 0

模板工程柱高度方向柱箍间距不一致怎么计算 ...阅读全文

豆豆413 2015-08-26 4105 1

以ST6015为例,得到的基础荷载与手册上的基础荷载表数据差别很大,软件的算法和塔吊手册的算法不一样吗? ...阅读全文

Tracy 2014-03-28 7689 1