问题1:检验批容量以钢筋接头算,那么梁上采用绑扎?怎么算检验批容量?我做的是主体一层柱、二层梁板的资料,柱子用电渣压力焊,梁上面没有接头,采用绑扎。

问题2、纵向受力钢筋的连接方式   最小/实际抽样数量,我柱子是(14-22五种的,电渣压力焊,是不是填  5/5???都不超过300接头)

问题3、一般项目里的第三条:怎么填???  最小/实际抽样数量?  怎么填?

问题4、一般项目的第四条:怎么填?

问题5、一般项目第五条怎么填?

主要是钢筋绑扎 怎么算检验批容量  ,按规格算还是?

 

曼陀罗
回帖时间:2015-04-22 08:34:01 1楼

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.4条里5.4.5-5.4.7条对检查数量的要求,在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。钢筋连接检验批容量按照构件数量填写,只统计有接头的构件即可。

其他类似问题

问题1:检验批容量以钢筋接头算,那么梁上采用绑扎?怎么算检验批容量?我做的是主体一层柱、二层梁板的资料,柱子用电渣压力焊,梁上面没有接头,采用绑扎。 问题2、纵向受力钢筋的连接方式 最小/实际抽样数量,我柱子是(14-22五种的,电渣压力焊,是不是填 5/5???都不超过300接头) 问题3、一般项目里的第三条:怎么填??? 最小/实际抽样数量? 怎么填? 问题4、一般项目的第四条:怎么填? 问题5、一般项目第五条怎么填? 主要是钢筋绑扎 怎么算检验批容量 ,按规格算还是?...阅读全文

皮皮猪 2015-04-21 9990 1

请问下钢筋连接检验批怎么填,有焊接、机械连接的需要做这张表,那绑扎连接的还需要做这张表吗...阅读全文

豆豆984 2016-05-18 3940 3

梁板没有用到机械连接和焊接,绑扎连接的,钢筋连接检验批容量怎么填写?...阅读全文

向咗赱 2016-04-14 13661 3

请问下,我这边底板是筏板基础,没有梁,就只有承台和底板,其中都有套筒连接,那我的钢筋机械连接的检验批容量怎样填呢?如果是构件该怎样算呢?...阅读全文

番茄炒蛋 2017-12-25 6298 2

钢筋连接检验批的容量是按照构件数来算的吗?例如:32根柱320个接头,那么容量就是320个对吗?那我的焊接试验报告上送检的接头数是300个,检验批容量是不是超出了规范要求呢?...阅读全文

紫之吾爱 2016-03-27 2360 2