晓北
发帖时间:2015-06-12 16:03:16 楼主

Parallel、
回帖时间:2015-06-14 09:12:11 1楼

连墙件扣件抗滑移计算不过的原因主要为单根连墙件作用面积,即减小连墙件布置方式,几步几跨。
  • 晓北2015-06-14 17:13:18回复

    设置两部两跨,脚手架0.8X1.5X1.8,总是算不过,是因为风荷载太大了吗?

其他类似问题

脚手架搭设平台如何计算承载力 ...阅读全文

晓晓林0000 2018-05-11 3641 3

安全计算V10.6悬挑脚手架验算怎么还没有“型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算"?根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第5.6.1条第三点是要求验算的。 ...阅读全文

2016-03-16 2759 1

客户的问题:做脚手架方案,怎么总是演算通不过去呢,提示连墙件抗滑移承载力验算不满足要求,增设连墙件,怎样增设呢。我弄了半天,还是通不过,怎么回事呢?钢管落地脚手架,双排的 ...阅读全文

宇洋 2011-09-17 11323 4

型钢悬挑脚手架采用螺栓连接,工字钢位于阳台部位,悬挑脚手架作用下阳台梁承载力验算。求大神指导 ...阅读全文

活力彩虹 2020-11-06 842 1